 Заголовок сообщения: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 09:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:18
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Мне дали на доделку-переделку проект, схема ВРУ была разработана прошлым работником, сейчас звонят мне заказчики и просят перенести счетчики (Щит учета) перед ПЦ400. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать, с подобными схемами я не сталкивалась


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 10:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Nastya1993 писал(а):
Добрый день! Мне дали на доделку-переделку проект, схема ВРУ была разработана прошлым работником, сейчас звонят мне заказчики и просят перенести счетчики (Щит учета) перед ПЦ400. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать, с подобными схемами я не сталкивалась

А как насчет того, что перед счетчиком должен стоять отключающий аппарат?
Как перенести подскажем, а вот на каком основании это требование? У вас там свои местные требования?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 10:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:18
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Как перенести подскажем, а вот на каком основании это требование? У вас там свои местные требования?

Да я тоже прочитала в ПЭУ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Поэтому их желание мы выполнить не сможем! Спасибо Вам, огромное!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 11:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Nastya1993 писал(а):
Да я тоже прочитала в ПЭУ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Поэтому их желание мы выполнить не сможем! Спасибо Вам, огромное!

Есть еще такой документ:
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:18
Сообщений: 7
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Nastya1993 писал(а):
Да я тоже прочитала в ПЭУ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Поэтому их желание мы выполнить не сможем! Спасибо Вам, огромное!

Есть еще такой документ:
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.

Спасибо большое за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика