Автор:  Nastya1993 [ 23 ноя 2016, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика

Добрый день! Мне дали на доделку-переделку проект, схема ВРУ была разработана прошлым работником, сейчас звонят мне заказчики и просят перенести счетчики (Щит учета) перед ПЦ400. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать, с подобными схемами я не сталкивалась

Автор:  k-igor [ 23 ноя 2016, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика

Nastya1993 писал(а):
Добрый день! Мне дали на доделку-переделку проект, схема ВРУ была разработана прошлым работником, сейчас звонят мне заказчики и просят перенести счетчики (Щит учета) перед ПЦ400. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать, с подобными схемами я не сталкивалась

А как насчет того, что перед счетчиком должен стоять отключающий аппарат?
Как перенести подскажем, а вот на каком основании это требование? У вас там свои местные требования?

Автор:  Nastya1993 [ 23 ноя 2016, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика

k-igor писал(а):
Как перенести подскажем, а вот на каком основании это требование? У вас там свои местные требования?

Да я тоже прочитала в ПЭУ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Поэтому их желание мы выполнить не сможем! Спасибо Вам, огромное!

Автор:  k-igor [ 23 ноя 2016, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика

Nastya1993 писал(а):
Да я тоже прочитала в ПЭУ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Поэтому их желание мы выполнить не сможем! Спасибо Вам, огромное!

Есть еще такой документ:
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.

Автор:  Nastya1993 [ 23 ноя 2016, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ 0,4кВ. расположение счетчика

k-igor писал(а):
Nastya1993 писал(а):
Да я тоже прочитала в ПЭУ п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Поэтому их желание мы выполнить не сможем! Спасибо Вам, огромное!

Есть еще такой документ:
СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
Цитата:
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.

Спасибо большое за помощь!