 Заголовок сообщения: Помогите решить делему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 сен 2016, 10:17
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На вводном кабеле сечением 240мм распределительного щита ток 110А а на кабеле эл. двигателя мощностью 132кВт 200 А. Объясните пожалуйста почему так.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить делему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пахан писал(а):
На вводном кабеле сечением 240мм распределительного щита ток 110А а на кабеле эл. двигателя мощностью 132кВт 200 А. Объясните пожалуйста почему так.

Может это у вас пусковой ток 200А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить делему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 сен 2016, 10:17
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет мерил клещами это рабочий ток


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить делему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Клещами в двух местах замеряли?
Может клещи не сомкнулись при замере....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить делему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 сен 2016, 10:17
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это исключено производил замеры 3 раза на всех трёх фазах. Может сечение кабеля как то влияет не могу понять


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить делему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 сен 2016, 10:17
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На двигателе сечение 120 мм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить делему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Может у вас два питающих кабеля, подключенных параллельно, а вы измерили ток на одном.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить делему
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Преобразователь на двигатель есть?
Изображение
Как запускается двигатель;на звезду ,на треугольник,или звезда треугольник?Сколько кабелей подходит к двигателю.?
Изображение
Сколько кабелей подходит к двигателю.?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика