Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=4323
Страница 1 из 1

Автор:  is-my [ 20 июл 2016, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

День добрый, уважаемые специалисты.
просьба помочь разобраться со следующей ситуацией. Новая 3-х комнатная квартира, черновая отделка от строителей. В квартире никто не живет. Стал замечать, что на многотарифном счетчике Меркурий 206 набегает потребление по дневному тарифу (тариф1) 0,02-0,03 кВт*ч и по ночному тарифу (тариф2) 0,02 кВт*ч. Выключателей с подсветкой нет, в розетки ничего не включено, т.е. "сознательного" потребления нет. Обратились к застройщику, они заменили счетчик, но расход остался. Суммарное суточное потребление по счетчику (при нулевом фактическом потреблении) составляет 0,04-0,05 кВТ*ч. При выключении вводного автомата в квартире, находящегося после электросчетчика, показания счетчика останавливаются и остаются без изменений. Вероятность подсоединения поэтажного освещения отпадает, т.к. при отключенном автомате в квартире свет на этаже есть, а изменений показаний нет. Связывался с производителями счетчиков – потребление самого счетчика им не учитывается. УЗО исправно, но оно не срабатывает на данную «утечку».
В чем могут быть наиболее вероятные причины, по которой счетчик считает расход электроэнергии в отсутствие ее потребления?

Автор:  k-igor [ 20 июл 2016, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

is-my писал(а):
День добрый, уважаемые специалисты.
просьба помочь разобраться со следующей ситуацией. Новая 3-х комнатная квартира, черновая отделка от строителей. В квартире никто не живет. Стал замечать, что на многотарифном счетчике Меркурий 206 набегает потребление по дневному тарифу (тариф1) 0,02-0,03 кВт*ч и по ночному тарифу (тариф2) 0,02 кВт*ч. Выключателей с подсветкой нет, в розетки ничего не включено, т.е. "сознательного" потребления нет. Обратились к застройщику, они заменили счетчик, но расход остался. Суммарное суточное потребление по счетчику (при нулевом фактическом потреблении) составляет 0,04-0,05 кВТ*ч. При выключении вводного автомата в квартире, находящегося после электросчетчика, показания счетчика останавливаются и остаются без изменений. Вероятность подсоединения поэтажного освещения отпадает, т.к. при отключенном автомате в квартире свет на этаже есть, а изменений показаний нет. Связывался с производителями счетчиков – потребление самого счетчика им не учитывается. УЗО исправно, но оно не срабатывает на данную «утечку».
В чем могут быть наиболее вероятные причины, по которой счетчик считает расход электроэнергии в отсутствие ее потребления?

После счетчика у вас должно быть несколько групповых автоматов (дифавтоматов). Поочередно отключая (включая) автоматы попробуйте определить самую проблемную группу. Вилки из розеток достать.
Некоторые электроприборы потребляют немного в выключенном (ждущем) режиме.

Автор:  dcent25 [ 20 июл 2016, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

is-my писал(а):
. Новая 3-х комнатная квартира, черновая отделка от строителей. В квартире никто не живет. ... набегает потребление по дневному тарифу 0,02-0,03 кВт*ч ... Выключателей с подсветкой нет, в розетки ничего не включено, т.е.... потребления нет. Суммарное суточное потребление по счетчику (при нулевом фактическом потреблении) составляет 0,04-0,05 кВТ*ч. При выключении вводного автомата в квартире, находящегося после электросчетчика, показания счетчика останавливаются и остаются без изменений.
В чем могут быть наиболее вероятные причины, по которой счетчик считает расход электроэнергии в отсутствие ее потребления?

k-igor писал(а):
После счетчика у вас должно быть несколько групповых автоматов (дифавтоматов). Поочередно отключая (включая) автоматы попробуйте определить самую проблемную группу. ...

Можно отбрасывать провода после автоматов (дифавтоматов),тогда исключите утечку на самих автоматах(дифавтоматах)...
А если хотите докопаться до истины ,возьмите мегомметр и померяйте сопротивление отходящих проводов (кабелей),после автоматов....
По самой простой схеме .....,включите амперметр в фазный провод после счетчика ,и выключая автоматы замеряйте ток(пределы измерения на приборе конечно с максимального ,до минимального)....

Автор:  ВикторБ [ 29 сен 2017, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Сам потребляет, согласно заявленным характеристикам. Даже на переключение режимов день-ночь идет потребление.

Автор:  Стрельников [ 06 ноя 2017, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Может немного потреблять счетчик
Потребляют дифавтоматы (там внутри маленькая электронная схемка)
Потребляет дверной замок, если электронный с отдельным питанием и звонковой кнопкой.
Но это все такие копейки, что не стоит заморачиваться.

Автор:  AlexSanCHESS [ 10 сен 2020, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии

Скорее всего от вас запитана розетка соседа, т.е. на стене, смежной с соседней квартирой, розетка соседа может быть подключена от вашей розетки с другой стороны стены, монтажники так часто делают, чтобы быстрее выполнить монтаж и сдать объект.