Заголовок сообщения: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии
Добавлено: 20 июл 2016, 10:39
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 10:31 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
День добрый, уважаемые специалисты. просьба помочь разобраться со следующей ситуацией. Новая 3-х комнатная квартира, черновая отделка от строителей. В квартире никто не живет. Стал замечать, что на многотарифном счетчике Меркурий 206 набегает потребление по дневному тарифу (тариф1) 0,02-0,03 кВт*ч и по ночному тарифу (тариф2) 0,02 кВт*ч. Выключателей с подсветкой нет, в розетки ничего не включено, т.е. "сознательного" потребления нет. Обратились к застройщику, они заменили счетчик, но расход остался. Суммарное суточное потребление по счетчику (при нулевом фактическом потреблении) составляет 0,04-0,05 кВТ*ч. При выключении вводного автомата в квартире, находящегося после электросчетчика, показания счетчика останавливаются и остаются без изменений. Вероятность подсоединения поэтажного освещения отпадает, т.к. при отключенном автомате в квартире свет на этаже есть, а изменений показаний нет. Связывался с производителями счетчиков – потребление самого счетчика им не учитывается. УЗО исправно, но оно не срабатывает на данную «утечку». В чем могут быть наиболее вероятные причины, по которой счетчик считает расход электроэнергии в отсутствие ее потребления?
Заголовок сообщения: Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии
Добавлено: 20 июл 2016, 11:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
is-my писал(а):
День добрый, уважаемые специалисты. просьба помочь разобраться со следующей ситуацией. Новая 3-х комнатная квартира, черновая отделка от строителей. В квартире никто не живет. Стал замечать, что на многотарифном счетчике Меркурий 206 набегает потребление по дневному тарифу (тариф1) 0,02-0,03 кВт*ч и по ночному тарифу (тариф2) 0,02 кВт*ч. Выключателей с подсветкой нет, в розетки ничего не включено, т.е. "сознательного" потребления нет. Обратились к застройщику, они заменили счетчик, но расход остался. Суммарное суточное потребление по счетчику (при нулевом фактическом потреблении) составляет 0,04-0,05 кВТ*ч. При выключении вводного автомата в квартире, находящегося после электросчетчика, показания счетчика останавливаются и остаются без изменений. Вероятность подсоединения поэтажного освещения отпадает, т.к. при отключенном автомате в квартире свет на этаже есть, а изменений показаний нет. Связывался с производителями счетчиков – потребление самого счетчика им не учитывается. УЗО исправно, но оно не срабатывает на данную «утечку». В чем могут быть наиболее вероятные причины, по которой счетчик считает расход электроэнергии в отсутствие ее потребления?
После счетчика у вас должно быть несколько групповых автоматов (дифавтоматов). Поочередно отключая (включая) автоматы попробуйте определить самую проблемную группу. Вилки из розеток достать. Некоторые электроприборы потребляют немного в выключенном (ждущем) режиме.
Заголовок сообщения: Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии
Добавлено: 20 июл 2016, 19:42
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
is-my писал(а):
. Новая 3-х комнатная квартира, черновая отделка от строителей. В квартире никто не живет. ... набегает потребление по дневному тарифу 0,02-0,03 кВт*ч ... Выключателей с подсветкой нет, в розетки ничего не включено, т.е.... потребления нет. Суммарное суточное потребление по счетчику (при нулевом фактическом потреблении) составляет 0,04-0,05 кВТ*ч. При выключении вводного автомата в квартире, находящегося после электросчетчика, показания счетчика останавливаются и остаются без изменений. В чем могут быть наиболее вероятные причины, по которой счетчик считает расход электроэнергии в отсутствие ее потребления?
k-igor писал(а):
После счетчика у вас должно быть несколько групповых автоматов (дифавтоматов). Поочередно отключая (включая) автоматы попробуйте определить самую проблемную группу. ...
Можно отбрасывать провода после автоматов (дифавтоматов),тогда исключите утечку на самих автоматах(дифавтоматах)... А если хотите докопаться до истины ,возьмите мегомметр и померяйте сопротивление отходящих проводов (кабелей),после автоматов.... По самой простой схеме .....,включите амперметр в фазный провод после счетчика ,и выключая автоматы замеряйте ток(пределы измерения на приборе конечно с максимального ,до минимального)....
Заголовок сообщения: Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:17
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 09:52 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Может немного потреблять счетчик Потребляют дифавтоматы (там внутри маленькая электронная схемка) Потребляет дверной замок, если электронный с отдельным питанием и звонковой кнопкой. Но это все такие копейки, что не стоит заморачиваться.
Заголовок сообщения: Re: Счетчик считает киловатты без потребления электроэнергии
Добавлено: 10 сен 2020, 09:01
Зарегистрирован: 08 сен 2020, 11:14 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Скорее всего от вас запитана розетка соседа, т.е. на стене, смежной с соседней квартирой, розетка соседа может быть подключена от вашей розетки с другой стороны стены, монтажники так часто делают, чтобы быстрее выполнить монтаж и сдать объект.