Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Мне нужно установить подключить участок к столбу http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=4285 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admipost [ 07 июн 2016, 16:48 ] |
Заголовок сообщения: | Мне нужно установить подключить участок к столбу |
Какой счетчик нужен для 3-х фазного питания, какой автомат и вообще чего нужно еще в ящик на стойке ? |
Автор: | k-igor [ 07 июн 2016, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мне нужно установить подключить участок к столбу |
admipost писал(а): Какой счетчик нужен для 3-х фазного питания, какой автомат и вообще чего нужно еще в ящик на стойке ? Какая разрешенная мощность? Есть ТУ на электроснабжение? |
Автор: | admipost [ 08 июн 2016, 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мне нужно установить подключить участок к столбу |
15 квт. В ту нарисован столб с ящиком и все. Что нужно для сборки щитка ? Если можно полностью, чтобы можно было в магазине сказать |
Автор: | k-igor [ 08 июн 2016, 21:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мне нужно установить подключить участок к столбу |
admipost писал(а): 15 квт. В ту нарисован столб с ящиком и все. Что нужно для сборки щитка ? Если можно полностью, чтобы можно было в магазине сказать 1 Выключатель нагрузки 3Р, In=63А. 2 Трехфазный счетчик прямого включения 5(60)А, кл.т. 1.0 3 Автоматический выключатель 3Р, Iр=32А. 4 Металлический корпус У1. Коммутационные аппараты должны иметь устройство пломбировки. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |