 Заголовок сообщения: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 сен 2015, 11:49
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, уже вся измучилась вопросом. Нужно поставить счетчик по высокой стороне, в ПКУ, вся линия сделана на разрешённую мощность 15кВт, поэтому считаю максимальный ток 0,86А, а таких трансформаторов тока вроде как и нет, самый маленький с первичной обмоткой на 5А. Что делать, может всетаки есть какие то?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Darlinka писал(а):
Подскажите пожалуйста, уже вся измучилась вопросом. Нужно поставить счетчик по высокой стороне, в ПКУ, вся линия сделана на разрешённую мощность 15кВт, поэтому считаю максимальный ток 0,86А, а таких трансформаторов тока вроде как и нет, самый маленький с первичной обмоткой на 5А. Что делать, может всетаки есть какие то?

У меня на блоге есть пару статей на эту тему. Одна из них: Проверка трансформатора тока высокого напряжения
По трансформаторам тока 0,4кВ: Программа для проверки трансформаторов тока 0,4кВ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 05:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 окт 2017, 05:11
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ни какой. При токе 0.86А и ТТ 5/5 ток вторичной обмотки составит всего 17% номинального тока счётчика. ПУЭ:1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. Учёт придётся ставить на низкой стороне.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика