Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=3867 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Darlinka [ 17 сен 2015, 07:29 ] |
Заголовок сообщения: | Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт |
Подскажите пожалуйста, уже вся измучилась вопросом. Нужно поставить счетчик по высокой стороне, в ПКУ, вся линия сделана на разрешённую мощность 15кВт, поэтому считаю максимальный ток 0,86А, а таких трансформаторов тока вроде как и нет, самый маленький с первичной обмоткой на 5А. Что делать, может всетаки есть какие то? |
Автор: | k-igor [ 17 сен 2015, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт |
Darlinka писал(а): Подскажите пожалуйста, уже вся измучилась вопросом. Нужно поставить счетчик по высокой стороне, в ПКУ, вся линия сделана на разрешённую мощность 15кВт, поэтому считаю максимальный ток 0,86А, а таких трансформаторов тока вроде как и нет, самый маленький с первичной обмоткой на 5А. Что делать, может всетаки есть какие то? У меня на блоге есть пару статей на эту тему. Одна из них: Проверка трансформатора тока высокого напряжения По трансформаторам тока 0,4кВ: Программа для проверки трансформаторов тока 0,4кВ |
Автор: | zernomor [ 02 окт 2017, 05:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт |
Ни какой. При токе 0.86А и ТТ 5/5 ток вторичной обмотки составит всего 17% номинального тока счётчика. ПУЭ:1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. Учёт придётся ставить на низкой стороне. |