Заголовок сообщения: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
Добавлено: 17 сен 2015, 07:29
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 11:49 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, уже вся измучилась вопросом. Нужно поставить счетчик по высокой стороне, в ПКУ, вся линия сделана на разрешённую мощность 15кВт, поэтому считаю максимальный ток 0,86А, а таких трансформаторов тока вроде как и нет, самый маленький с первичной обмоткой на 5А. Что делать, может всетаки есть какие то?
Заголовок сообщения: Re: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
Добавлено: 17 сен 2015, 07:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Darlinka писал(а):
Подскажите пожалуйста, уже вся измучилась вопросом. Нужно поставить счетчик по высокой стороне, в ПКУ, вся линия сделана на разрешённую мощность 15кВт, поэтому считаю максимальный ток 0,86А, а таких трансформаторов тока вроде как и нет, самый маленький с первичной обмоткой на 5А. Что делать, может всетаки есть какие то?
Заголовок сообщения: Re: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
Добавлено: 02 окт 2017, 05:28
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 05:11 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ни какой. При токе 0.86А и ТТ 5/5 ток вторичной обмотки составит всего 17% номинального тока счётчика. ПУЭ:1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. Учёт придётся ставить на низкой стороне.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения