Заголовок сообщения: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
Добавлено: 17 сен 2015, 07:29
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 11:49 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, уже вся измучилась вопросом. Нужно поставить счетчик по высокой стороне, в ПКУ, вся линия сделана на разрешённую мощность 15кВт, поэтому считаю максимальный ток 0,86А, а таких трансформаторов тока вроде как и нет, самый маленький с первичной обмоткой на 5А. Что делать, может всетаки есть какие то?
Заголовок сообщения: Re: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
Добавлено: 17 сен 2015, 07:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Darlinka писал(а):
Подскажите пожалуйста, уже вся измучилась вопросом. Нужно поставить счетчик по высокой стороне, в ПКУ, вся линия сделана на разрешённую мощность 15кВт, поэтому считаю максимальный ток 0,86А, а таких трансформаторов тока вроде как и нет, самый маленький с первичной обмоткой на 5А. Что делать, может всетаки есть какие то?
Заголовок сообщения: Re: Какой выбрать ТТ по 10кВ на мошьность 15кВт
Добавлено: 02 окт 2017, 05:28
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 05:11 Сообщений: 9 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ни какой. При токе 0.86А и ТТ 5/5 ток вторичной обмотки составит всего 17% номинального тока счётчика. ПУЭ:1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. Учёт придётся ставить на низкой стороне.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения