Уважаемые форумчане помогите советом!
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=3846
Страница 2 из 2

Автор:  anatoliy1952 [ 31 янв 2016, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уважаемые форумчане помогите советом!

Энергетик СНТ оформляет тех.документы на прямые договора по эл.энергии потребителей-садоводов с энергосбытом. Вопрос :кто должен принимать,опломбировать приборы учета садоводов? РЭС.Энергосбыт или ответственный за эл.хозяйство снт? За раннее благодарен.

Автор:  anatoliy88 [ 17 фев 2016, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уважаемые форумчане помогите советом!

Привет всем! обязательно устанавливать на ТП АВР если у нас 2-я категория надежности по эл.снабжению? Спасибо.

Автор:  k-igor [ 17 фев 2016, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уважаемые форумчане помогите советом!

anatoliy88 писал(а):
Привет всем! обязательно устанавливать на ТП АВР если у нас 2-я категория надежности по эл.снабжению? Спасибо.

Нет, достаточно ручного переключения.
ПУЭ:
Цитата:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Автор:  fok [ 08 мар 2017, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уважаемые форумчане помогите советом!

мирон22 писал(а):
Я в электричестве не особо силен

Отношусь к такой же категории.
По сути дела.
СНТ. На содержание электрика денег нет. Всё до последней копейки в МОЭСКА.
На неплательщика за эл.эн., правление готовит документы в суд.
Попросили меня вскрыть пунк учета, снять последние показания.
См. фото.
"Учет" - Меркурий 230 ART-01 CN - не опломбирован
Вводного автомата нет.
Не понятно как подключен провод -"с пунктиром"
Заметно, что большая часть нагрузки на Ф1 (сип оплавился)
За 28 дней, потребил 7754 квт
Предложил правлению заменить автомат на 3х полюсной 10А
Есть решение общ.собрания от 12года по ограничению мощности до 5 квт
Что посоветуете?

Автор:  k-igor [ 08 мар 2017, 07:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уважаемые форумчане помогите советом!

fok писал(а):
мирон22 писал(а):
Я в электричестве не особо силен

Отношусь к такой же категории.
По сути дела.
СНТ. На содержание электрика денег нет. Всё до последней копейки в МОЭСКА.
На неплательщика за эл.эн., правление готовит документы в суд.
Попросили меня вскрыть пунк учета, снять последние показания.
См. фото.
"Учет" - Меркурий 230 ART-01 CN - не опломбирован
Вводного автомата нет.
Не понятно как подключен провод -"с пунктиром"
Заметно, что большая часть нагрузки на Ф1 (сип оплавился)
За 28 дней, потребил 7754 квт
Предложил правлению заменить автомат на 3х полюсной 10А
Есть решение общ.собрания от 12года по ограничению мощности до 5 квт
Что посоветуете?

Это у вас после счетчика установлен автомат на 100А??
Это щиток на один дом?
Для ограничения мощности используют специальные устройства:
Ограничение потребляемой мощности потребителя
Если поставить автомат на 10А, то в какой-то степени можно считать его ограничителем, но вы должны понимать, что максимальная мощность на одну фазу у вас будет 2кВт.

Автор:  fok [ 08 мар 2017, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уважаемые форумчане помогите советом!

k-igor писал(а):
fok писал(а):
[quote="мирон22"
Это у вас после счетчика установлен автомат на 100А??
Это щиток на один дом?

Да!
Автомат на 10А. Посмотрел по таблице - 3х фазный при заезде на мощност в 6квт -10амперный автомат(и взять китайский).
Так что с подсоединение провода "пунктиром"?

Автор:  fok [ 08 мар 2017, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уважаемые форумчане помогите советом!

Упустил пояснить . На фото пункт учета один. Показан с двух ракурсов, чтобы лучше разглядеть подсоединение е