Здравствуйте, уважаемые форумчане, нужна ваша помощь

У меня стоит задача узнать потребляемую среднюю мощность электрооборудования. Но при этом нельзя отключать само оборудование. Оборудование 3-хфазное. Ток постоянно изменяется.

Я придумал следующее решение:
Использовать разъемные трансформаторы тока и 3-хфазный элекросчетчик

Вопросы:
Как в таком случае подобрать трансформаторы тока? (Оборудование по мощности различное до 60кВт.)
Если использовать трансформаторы тока с завышенным коэффициентом трансформации например 600/5, то на какой параметр электросчетчика обратить внимание и как расчитать это значение?
Есть ли другие способы решения поставленной мне задачи?
Есть ли какая-либо методика по измерению средней потребляемой мощности клещами?

Буду рад любой помощи, спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 12:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mentat писал(а):
Здравствуйте, уважаемые форумчане, нужна ваша помощь

У меня стоит задача узнать потребляемую среднюю мощность электрооборудования. Но при этом нельзя отключать само оборудование. Оборудование 3-хфазное. Ток постоянно изменяется.

Я придумал следующее решение:
Использовать разъемные трансформаторы тока и 3-хфазный элекросчетчик

Вопросы:
Как в таком случае подобрать трансформаторы тока? (Оборудование по мощности различное до 60кВт.)
Если использовать трансформаторы тока с завышенным коэффициентом трансформации например 600/5, то на какой параметр электросчетчика обратить внимание и как расчитать это значение?
Есть ли другие способы решения поставленной мне задачи?
Есть ли какая-либо методика по измерению средней потребляемой мощности клещами?

Буду рад любой помощи, спасибо

Все зависит какая вам требуется точность измерения.
Клещами можете приблизительно узнать, делая замеры в разное время и затем посчитать среднее значение.
Лучше использовать электросчетчик.
Трансформаторы тока выбираются по номинальному току. Например, ток 120А - ТТ на (150-200)А.
Главное внести кф трансформации в счетчик, чтобы он правильно считал.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 13:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 сен 2015, 11:29
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Все зависит какая вам требуется точность измерения.
Клещами можете приблизительно узнать, делая замеры в разное время и затем посчитать среднее значение.
Лучше использовать электросчетчик.
Трансформаторы тока выбираются по номинальному току. Например, ток 120А - ТТ на (150-200)А.
Главное внести кф трансформации в счетчик, чтобы он правильно считал.

Спасибо за Ваш ответ.
Немножко перефразирую вопрос, сейчас есть возможность купить трансформатор тока разъемный 600/5 (других надо под заказ ждать больше месяца), максимальный ток на оборудовании на фазе 120А, а минимальный около 5А. Какими погрешностями это черевато в измерениях?
Правильно ли я понимаю?
600/5=120 - коэфф. трансф.
5/120=42мА - минимальный ток на вторичке
У электросчетчика, который я собираюсь использовать есть такой параметр как стартовый ток, который равен 5мА. Т.е. т.к. минимальный расчетный ток больше стартового, то все в норме. Правильно ли я понимаю значение этого параметра?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 13:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mentat писал(а):
Спасибо за Ваш ответ.
Немножко перефразирую вопрос, сейчас есть возможность купить трансформатор тока разъемный 600/5 (других надо под заказ ждать больше месяца), максимальный ток на оборудовании на фазе 120А, а минимальный около 5А. Какими погрешностями это черевато в измерениях?
Правильно ли я понимаю?
600/5=120 - коэфф. трансф.
5/120=42мА - минимальный ток на вторичке
У электросчетчика, который я собираюсь использовать есть такой параметр как стартовый ток, который равен 5мА. Т.е. т.к. минимальный расчетный ток больше стартового, то все в норме. Правильно ли я понимаю значение этого параметра?

Посмотрите еще здесь:
Класс точности — важнейшая характеристика трансформатора тока
Выбор трансформаторов тока для электросчетчика 0,4кВ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформаторов тока
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 13:42
Сообщений: 22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Если это разовые работы, то можно и так поступить. А если постоянно проводить такие замеры, то лучше приобрести специализированный прибор. Например Энерготестер ПКЭ от Марс-Энерго. С его помощью не только среднюю мощность получите, но и график потребления, параметры качества.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика