Автор:  geenadi4 [ 27 май 2015, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Схема учета электроэнергии

Подскажите пожалуйста! Получилось ли, что при отключении счетчика "насел.", будет считать счетчик "резерв" по ф2 и счетчики "лифт" "освещение"?

Автор:  k-igor [ 27 май 2015, 09:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема учета электроэнергии

При отключении одного фидера, вся нагрузка будет проходить по второму счетчику.
Только не понятно, что за связь нарисована между счетчиками?

Автор:  GPA [ 27 май 2015, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема учета электроэнергии

Да, связь между счетчиками не понятна.
Счетчики "Население" и "резерв" учитывают электроэнергию, приходящую в дом. Могут работать как оба, так и по раздельности, в зависимости от того, по каким кабелям идет питание (ф1 и/или ф2) и положения "восьмерочного" рубильника, нарисованного под счетчиками.
Счетчики "Лифт" и "Освещ", скорее всего не являются расчетными - это счетчики технического учета, позволяющие оценить размер потребления лифтовой и освещенческой нагрузок.

Поэтому да, при отключении ф1 будет работать счетчик "резерв", ну и соответственно через него же 2 других счетчика.

Автор:  geenadi4 [ 27 май 2015, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема учета электроэнергии

Т.е. связь между "население" и "резерв" не нужна?!

Автор:  GPA [ 27 май 2015, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема учета электроэнергии

Такая связь, как нарисована у Вас не то, что не нужна, а не выполнима).
Связь вся выполнена ниже, с помощью рубильника, которым Вы гибко управляете всей нагрузкой: нагрузку можно пустить через ф1 или ф2, или запитать с обоих вводов.

Автор:  geenadi4 [ 27 май 2015, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема учета электроэнергии

Понял! Спасибо за ответы!! :)