Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 дек 2024, 17:12

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Схема учета электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 08:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 май 2015, 08:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста! Получилось ли, что при отключении счетчика "насел.", будет считать счетчик "резерв" по ф2 и счетчики "лифт" "освещение"?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема учета электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
При отключении одного фидера, вся нагрузка будет проходить по второму счетчику.
Только не понятно, что за связь нарисована между счетчиками?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: geenadi4 (27 май 2015, 10:26)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема учета электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 13:42
Сообщений: 22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Да, связь между счетчиками не понятна.
Счетчики "Население" и "резерв" учитывают электроэнергию, приходящую в дом. Могут работать как оба, так и по раздельности, в зависимости от того, по каким кабелям идет питание (ф1 и/или ф2) и положения "восьмерочного" рубильника, нарисованного под счетчиками.
Счетчики "Лифт" и "Освещ", скорее всего не являются расчетными - это счетчики технического учета, позволяющие оценить размер потребления лифтовой и освещенческой нагрузок.

Поэтому да, при отключении ф1 будет работать счетчик "резерв", ну и соответственно через него же 2 других счетчика.



За это сообщение автора GPA поблагодарил: geenadi4 (27 май 2015, 10:26)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема учета электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 май 2015, 08:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Т.е. связь между "население" и "резерв" не нужна?!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема учета электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 13:42
Сообщений: 22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Такая связь, как нарисована у Вас не то, что не нужна, а не выполнима).
Связь вся выполнена ниже, с помощью рубильника, которым Вы гибко управляете всей нагрузкой: нагрузку можно пустить через ф1 или ф2, или запитать с обоих вводов.



За это сообщение автора GPA поблагодарил: geenadi4 (27 май 2015, 10:25)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема учета электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 май 2015, 08:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Понял! Спасибо за ответы!! :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика