Автор:  Энергетик [ 06 апр 2015, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Учет электроэнергии по двум ТТ

Здравствуйте, коллеги! Требуется помощь. Счетчик подключен по ВН через НТМИ 10000/100 и два ТТ ТОЛ-150/5, необходимо рассчитать коэффициент трансформации... Простыми вычислениями получается по ТН Ктр=100, по ТТ Ктр=30, перемножаем и получаем Ктр общий - 3000. Как учитывается третья фаза, которая без ТТ? Учитывается ли она счетчиком или необходимо коррекция коэффициента? Заранее благодарен за ответ...

Автор:  k-igor [ 06 апр 2015, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет электроэнергии по двум ТТ

Энергетик писал(а):
Здравствуйте, коллеги! Требуется помощь. Счетчик подключен по ВН через НТМИ 10000/100 и два ТТ ТОЛ-150/5, необходимо рассчитать коэффициент трансформации... Простыми вычислениями получается по ТН Ктр=100, по ТТ Ктр=30, перемножаем и получаем Ктр общий - 3000. Как учитывается третья фаза, которая без ТТ? Учитывается ли она счетчиком или необходимо коррекция коэффициента? Заранее благодарен за ответ...

Какой у вас счетчик?

Автор:  GPA [ 16 апр 2015, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет электроэнергии по двум ТТ

Нет, коэффициент корректировать не надо.