Заголовок сообщения: Учет электроэнергии по двум ТТ
Добавлено: 06 апр 2015, 06:47
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 06:37 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, коллеги! Требуется помощь. Счетчик подключен по ВН через НТМИ 10000/100 и два ТТ ТОЛ-150/5, необходимо рассчитать коэффициент трансформации... Простыми вычислениями получается по ТН Ктр=100, по ТТ Ктр=30, перемножаем и получаем Ктр общий - 3000. Как учитывается третья фаза, которая без ТТ? Учитывается ли она счетчиком или необходимо коррекция коэффициента? Заранее благодарен за ответ...
Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии по двум ТТ
Добавлено: 06 апр 2015, 07:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Энергетик писал(а):
Здравствуйте, коллеги! Требуется помощь. Счетчик подключен по ВН через НТМИ 10000/100 и два ТТ ТОЛ-150/5, необходимо рассчитать коэффициент трансформации... Простыми вычислениями получается по ТН Ктр=100, по ТТ Ктр=30, перемножаем и получаем Ктр общий - 3000. Как учитывается третья фаза, которая без ТТ? Учитывается ли она счетчиком или необходимо коррекция коэффициента? Заранее благодарен за ответ...
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения