k-igor писал(а):
Получается в любом случае придется выполнять компенсацию реактивной мощности. cos должен быть около 0,95.
А какую информацию несет еще tgф?
tgф отображает процентное соотношение активной и реактивной мощности в сети. Это более удобно, так как в большей степени приходится оперировать параметрами активной нагрузки, а не полной мощности.
Кроме этого есть вот такой документ: Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49
который вроде как обязует указывать значения соотношения потребления активной и реактивной мощности в отношении потребителей электрической энергии боле 150 кВт. В том числе и для многоквартирных домов. И для сетей 0,4 кВ он составляет не более 0,35.