Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, товарищи. Разбираюсь в том, как делать проект системы АСКУЭ. Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указаны требования к тарифам? (надо ли закладывать для квартир возможность учёта по нескольким тарифам?) И ещё - правильно ли я понял, что учитывается только активная прямая энергия?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вечный_студент писал(а):
Здравствуйте, товарищи. Разбираюсь в том, как делать проект системы АСКУЭ. Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указаны требования к тарифам? (надо ли закладывать для квартир возможность учёта по нескольким тарифам?) И ещё - правильно ли я понял, что учитывается только активная прямая энергия?
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вечный_студент писал(а):
Здравствуйте, товарищи. Разбираюсь в том, как делать проект системы АСКУЭ. Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указаны требования к тарифам? (надо ли закладывать для квартир возможность учёта по нескольким тарифам?) И ещё - правильно ли я понял, что учитывается только активная прямая энергия?
В какой стране проектируете?
РФ. В ПУЭ этого не нашёл (может искал плохо, или не там)
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вот чего нашёл: СП 31-110-2003, 17.2.2 АСКУЭ должна обеспечивать: ... учёт электроэнергии в многотарифном режиме; Многотарифный - это 2, 3, 4 тарифа? Или всё зависит от задания?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вечный_студент писал(а):
Вот чего нашёл: СП 31-110-2003, 17.2.2 АСКУЭ должна обеспечивать: ... учёт электроэнергии в многотарифном режиме; Многотарифный - это 2, 3, 4 тарифа? Или всё зависит от задания?
У нас в РБ есть еще такой документ: СТБ 2096-2010(Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии). В РФ тоже наверное что-то должно быть, не могу найти аналог)) Так электронные счетчики они наверное все многотарифные...
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вечный_студент писал(а):
Вот чего нашёл: СП 31-110-2003, 17.2.2 АСКУЭ должна обеспечивать: ... учёт электроэнергии в многотарифном режиме; Многотарифный - это 2, 3, 4 тарифа? Или всё зависит от задания?
У нас в РБ есть еще такой документ: СТБ 2096-2010(Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии). В РФ тоже наверное что-то должно быть, не могу найти аналог)) Так электронные счетчики они наверное все многотарифные...
Это да, но количество счётчиков, подключаемых к УМ-31 зависит от количества тарифов. При 1-2 тарифах можно подключать до 250 штук, а вот при 4 - уже не более 212.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вечный_студент писал(а):
Это да, но количество счётчиков, подключаемых к УМ-31 зависит от количества тарифов. При 1-2 тарифах можно подключать до 250 штук, а вот при 4 - уже не более 212.
А технические условия на АСКУЭ у вас имеются? Там в принципе должны прописать количество тарифов. Наверное еще не скоро появится несколько тарифов в жилье))
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вечный_студент писал(а):
Это да, но количество счётчиков, подключаемых к УМ-31 зависит от количества тарифов. При 1-2 тарифах можно подключать до 250 штук, а вот при 4 - уже не более 212.
А технические условия на АСКУЭ у вас имеются? Там в принципе должны прописать количество тарифов. Наверное еще не скоро появится несколько тарифов в жилье))
Пока нет. В данный момент я не проектирую, а только разбираюсь, как это делается. Изучаю оборудование и нормативы. Хочется верить, конечно, что подобных перемен в скором времени не планируется, но хотелось бы заложить некоторый, так сказать, запас прочности установки) Да и нормативное требование есть, пусть и выражено невнятно.
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как обычно, частично ответ нашёл сам "СП 31-110-2003 17.2.12 Для точек учета, где возможны перетоки электроэнергии (прием-отдача), электросчетчики должны обеспечивать учет электроэнергии в обоих направлениях.". Т. е. в таких случаях, ежели я правильно понял, учитывается прямая и обратная энергия.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения