Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, товарищи. Разбираюсь в том, как делать проект системы АСКУЭ. Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указаны требования к тарифам? (надо ли закладывать для квартир возможность учёта по нескольким тарифам?) И ещё - правильно ли я понял, что учитывается только активная прямая энергия?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вечный_студент писал(а):
Здравствуйте, товарищи. Разбираюсь в том, как делать проект системы АСКУЭ. Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указаны требования к тарифам? (надо ли закладывать для квартир возможность учёта по нескольким тарифам?) И ещё - правильно ли я понял, что учитывается только активная прямая энергия?
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вечный_студент писал(а):
Здравствуйте, товарищи. Разбираюсь в том, как делать проект системы АСКУЭ. Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе указаны требования к тарифам? (надо ли закладывать для квартир возможность учёта по нескольким тарифам?) И ещё - правильно ли я понял, что учитывается только активная прямая энергия?
В какой стране проектируете?
РФ. В ПУЭ этого не нашёл (может искал плохо, или не там)
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вот чего нашёл: СП 31-110-2003, 17.2.2 АСКУЭ должна обеспечивать: ... учёт электроэнергии в многотарифном режиме; Многотарифный - это 2, 3, 4 тарифа? Или всё зависит от задания?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вечный_студент писал(а):
Вот чего нашёл: СП 31-110-2003, 17.2.2 АСКУЭ должна обеспечивать: ... учёт электроэнергии в многотарифном режиме; Многотарифный - это 2, 3, 4 тарифа? Или всё зависит от задания?
У нас в РБ есть еще такой документ: СТБ 2096-2010(Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии). В РФ тоже наверное что-то должно быть, не могу найти аналог)) Так электронные счетчики они наверное все многотарифные...
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вечный_студент писал(а):
Вот чего нашёл: СП 31-110-2003, 17.2.2 АСКУЭ должна обеспечивать: ... учёт электроэнергии в многотарифном режиме; Многотарифный - это 2, 3, 4 тарифа? Или всё зависит от задания?
У нас в РБ есть еще такой документ: СТБ 2096-2010(Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии). В РФ тоже наверное что-то должно быть, не могу найти аналог)) Так электронные счетчики они наверное все многотарифные...
Это да, но количество счётчиков, подключаемых к УМ-31 зависит от количества тарифов. При 1-2 тарифах можно подключать до 250 штук, а вот при 4 - уже не более 212.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вечный_студент писал(а):
Это да, но количество счётчиков, подключаемых к УМ-31 зависит от количества тарифов. При 1-2 тарифах можно подключать до 250 штук, а вот при 4 - уже не более 212.
А технические условия на АСКУЭ у вас имеются? Там в принципе должны прописать количество тарифов. Наверное еще не скоро появится несколько тарифов в жилье))
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вечный_студент писал(а):
Это да, но количество счётчиков, подключаемых к УМ-31 зависит от количества тарифов. При 1-2 тарифах можно подключать до 250 штук, а вот при 4 - уже не более 212.
А технические условия на АСКУЭ у вас имеются? Там в принципе должны прописать количество тарифов. Наверное еще не скоро появится несколько тарифов в жилье))
Пока нет. В данный момент я не проектирую, а только разбираюсь, как это делается. Изучаю оборудование и нормативы. Хочется верить, конечно, что подобных перемен в скором времени не планируется, но хотелось бы заложить некоторый, так сказать, запас прочности установки) Да и нормативное требование есть, пусть и выражено невнятно.
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35 Сообщений: 12 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как обычно, частично ответ нашёл сам "СП 31-110-2003 17.2.12 Для точек учета, где возможны перетоки электроэнергии (прием-отдача), электросчетчики должны обеспечивать учет электроэнергии в обоих направлениях.". Т. е. в таких случаях, ежели я правильно понял, учитывается прямая и обратная энергия.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения