 Заголовок сообщения: Токопотребление счётчика Меркурий 200.02
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35
Сообщений: 12
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, товарищи. Такой вопрос - есть проект, в котором примерно 120 счётчиков "Меркурий 200.02" объединены одним кабелем FTP4-24R5. Это, если я правильно понял схему, и интерфейс, и питание. Хотелось бы знать, какой ток требуется данному счётчику для питания, чтобы прикинуть сечение кабеля - по моему 0,52 тут маловато.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Токопотребление счётчика Меркурий 200.02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35
Сообщений: 12
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ответ техподдержки производителя - по интерфейсу максимальное потребление - 30мА. Это если кому ещё надо :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токопотребление счётчика Меркурий 200.02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вечный_студент писал(а):
Ответ техподдержки производителя - по интерфейсу максимальное потребление - 30мА. Это если кому ещё надо :)

Этот ток наверное счетчик потребляет во время опроса? Или же постоянно? Мне кажется здесь не правильно будет считать ток 120*30=3,6А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токопотребление счётчика Меркурий 200.02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35
Сообщений: 12
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вечный_студент писал(а):
Ответ техподдержки производителя - по интерфейсу максимальное потребление - 30мА. Это если кому ещё надо :)

Этот ток наверное счетчик потребляет во время опроса? Или же постоянно? Мне кажется здесь не правильно будет считать ток 120*30=3,6А.


Сомневаюсь, что электросчётчику хватит такого тока для функционирования. Данный ток, видимо, потребляется только во время обмена данными. Кстати говоря, 120 счётчиков - это всё-таки ошибка (или я чего то не понял в проекте) - тут используется устройство УМ-31, в дополнении к его руководству пользователя указано, что на CAN интерфейс можно вешать не более 109 счётчиков. Опять же, говорю на всякий случай - сам это дополнение не сразу нашёл


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика