 Заголовок сообщения: Токопотребление счётчика Меркурий 200.02
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35
Сообщений: 12
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, товарищи. Такой вопрос - есть проект, в котором примерно 120 счётчиков "Меркурий 200.02" объединены одним кабелем FTP4-24R5. Это, если я правильно понял схему, и интерфейс, и питание. Хотелось бы знать, какой ток требуется данному счётчику для питания, чтобы прикинуть сечение кабеля - по моему 0,52 тут маловато.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Токопотребление счётчика Меркурий 200.02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35
Сообщений: 12
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ответ техподдержки производителя - по интерфейсу максимальное потребление - 30мА. Это если кому ещё надо :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токопотребление счётчика Меркурий 200.02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вечный_студент писал(а):
Ответ техподдержки производителя - по интерфейсу максимальное потребление - 30мА. Это если кому ещё надо :)

Этот ток наверное счетчик потребляет во время опроса? Или же постоянно? Мне кажется здесь не правильно будет считать ток 120*30=3,6А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Токопотребление счётчика Меркурий 200.02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 07:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:35
Сообщений: 12
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вечный_студент писал(а):
Ответ техподдержки производителя - по интерфейсу максимальное потребление - 30мА. Это если кому ещё надо :)

Этот ток наверное счетчик потребляет во время опроса? Или же постоянно? Мне кажется здесь не правильно будет считать ток 120*30=3,6А.


Сомневаюсь, что электросчётчику хватит такого тока для функционирования. Данный ток, видимо, потребляется только во время обмена данными. Кстати говоря, 120 счётчиков - это всё-таки ошибка (или я чего то не понял в проекте) - тут используется устройство УМ-31, в дополнении к его руководству пользователя указано, что на CAN интерфейс можно вешать не более 109 счётчиков. Опять же, говорю на всякий случай - сам это дополнение не сразу нашёл


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика