Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 26 апр 2024, 03:56

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Учет электроэнергии на стороне ВН и НН
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 09:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июл 2014, 08:27
Сообщений: 15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело вот в чем. Совсем недавно мы питались от одной линии и счетчики у нас стояли: один в первой подстанции на стороне НН, другой во второй подстанции на стороне ВН. В месяц выходило порядка 12000-13000 кВт. Сейчас мы запитались от другого источника питания и расчетный счетчик стоит на стороне ВН и сразу считает обе подстанции. Пришел счет за месяц и показания взлетели сразу в разы. 25000 кВт. Хотя как работали в одном и том же ритме так и работаем.И коэффициент трансформации в ПКУ равняется 1000. правильно ли они рассчитали коэффициент трансформации? Мощность подстанций 100 и 400 кВА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на стороне ВН и НН
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 09:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Evgeniy T писал(а):
Дело вот в чем. Совсем недавно мы питались от одной линии и счетчики у нас стояли: один в первой подстанции на стороне НН, другой во второй подстанции на стороне ВН. В месяц выходило порядка 12000-13000 кВт. Сейчас мы запитались от другого источника питания и расчетный счетчик стоит на стороне ВН и сразу считает обе подстанции. Пришел счет за месяц и показания взлетели сразу в разы. 25000 кВт. Хотя как работали в одном и том же ритме так и работаем.И коэффициент трансформации в ПКУ равняется 1000. правильно ли они рассчитали коэффициент трансформации? Мощность подстанций 100 и 400 кВА.

Возможно у вас увеличились потери в ваших линиях. Счетчик на стороне НН не считал потери в трансформаторе.
Какие трансформаторы тока установлены?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на стороне ВН и НН
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 13:42
Сообщений: 22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
k-igor писал(а):
Возможно у вас увеличились потери в ваших линиях. Счетчик на стороне НН не считал потери в трансформаторе.
Какие трансформаторы тока установлены?


Нет, тут дело явно не в потерях в трансформаторе.

Evgeniy T писал(а):
Дело вот в чем. Совсем недавно мы питались от одной линии и счетчики у нас стояли: один в первой подстанции на стороне НН, другой во второй подстанции на стороне ВН. В месяц выходило порядка 12000-13000 кВт. Сейчас мы запитались от другого источника питания и расчетный счетчик стоит на стороне ВН и сразу считает обе подстанции. Пришел счет за месяц и показания взлетели сразу в разы. 25000 кВт. Хотя как работали в одном и том же ритме так и работаем.И коэффициент трансформации в ПКУ равняется 1000. правильно ли они рассчитали коэффициент трансформации? Мощность подстанций 100 и 400 кВА.

Возможно какой-то счетчик "врал", это можно проверить эталонным счетчиком. Старые счетчики у Вас остались? Попробуйте свести баланс за период ввода нового учета.
Если есть подозрения в коэффициентах, это можно проверить. Но Вы не написали уровень напряжения. Если 10кВ, то Ктн=100, т.к. высоковольтные счетчики идут на 100В (10000/100=100). Трансформаторы тока в таком разе, там должны стоять 50/5. Вот и проверьте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет электроэнергии на стороне ВН и НН
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 04:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июл 2014, 08:27
Сообщений: 15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уровень напряжения 10 кВ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC