Автор: | Evgeniy T [ 05 дек 2014, 09:02 ] |
Заголовок сообщения: | Учет электроэнергии на стороне ВН и НН |
Дело вот в чем. Совсем недавно мы питались от одной линии и счетчики у нас стояли: один в первой подстанции на стороне НН, другой во второй подстанции на стороне ВН. В месяц выходило порядка 12000-13000 кВт. Сейчас мы запитались от другого источника питания и расчетный счетчик стоит на стороне ВН и сразу считает обе подстанции. Пришел счет за месяц и показания взлетели сразу в разы. 25000 кВт. Хотя как работали в одном и том же ритме так и работаем.И коэффициент трансформации в ПКУ равняется 1000. правильно ли они рассчитали коэффициент трансформации? Мощность подстанций 100 и 400 кВА. |
Автор: | k-igor [ 05 дек 2014, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет электроэнергии на стороне ВН и НН |
Evgeniy T писал(а): Дело вот в чем. Совсем недавно мы питались от одной линии и счетчики у нас стояли: один в первой подстанции на стороне НН, другой во второй подстанции на стороне ВН. В месяц выходило порядка 12000-13000 кВт. Сейчас мы запитались от другого источника питания и расчетный счетчик стоит на стороне ВН и сразу считает обе подстанции. Пришел счет за месяц и показания взлетели сразу в разы. 25000 кВт. Хотя как работали в одном и том же ритме так и работаем.И коэффициент трансформации в ПКУ равняется 1000. правильно ли они рассчитали коэффициент трансформации? Мощность подстанций 100 и 400 кВА. Возможно у вас увеличились потери в ваших линиях. Счетчик на стороне НН не считал потери в трансформаторе. Какие трансформаторы тока установлены? |
Автор: | GPA [ 05 дек 2014, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет электроэнергии на стороне ВН и НН |
k-igor писал(а): Возможно у вас увеличились потери в ваших линиях. Счетчик на стороне НН не считал потери в трансформаторе. Какие трансформаторы тока установлены? Нет, тут дело явно не в потерях в трансформаторе. Evgeniy T писал(а): Дело вот в чем. Совсем недавно мы питались от одной линии и счетчики у нас стояли: один в первой подстанции на стороне НН, другой во второй подстанции на стороне ВН. В месяц выходило порядка 12000-13000 кВт. Сейчас мы запитались от другого источника питания и расчетный счетчик стоит на стороне ВН и сразу считает обе подстанции. Пришел счет за месяц и показания взлетели сразу в разы. 25000 кВт. Хотя как работали в одном и том же ритме так и работаем.И коэффициент трансформации в ПКУ равняется 1000. правильно ли они рассчитали коэффициент трансформации? Мощность подстанций 100 и 400 кВА. Возможно какой-то счетчик "врал", это можно проверить эталонным счетчиком. Старые счетчики у Вас остались? Попробуйте свести баланс за период ввода нового учета. Если есть подозрения в коэффициентах, это можно проверить. Но Вы не написали уровень напряжения. Если 10кВ, то Ктн=100, т.к. высоковольтные счетчики идут на 100В (10000/100=100). Трансформаторы тока в таком разе, там должны стоять 50/5. Вот и проверьте. |
Автор: | Evgeniy T [ 16 дек 2014, 04:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет электроэнергии на стороне ВН и НН |
Уровень напряжения 10 кВ |