Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Окончание межповерочного интервала
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=3428
Страница 1 из 1

Автор:  Игорь .Ч [ 17 ноя 2014, 05:27 ]
Заголовок сообщения:  Окончание межповерочного интервала

Доброго времени суток! Подскажите, если у Прибора учета закончился межповерочный интервал? Какие здесь риски? Каков порядок действий? Чем это может обернуться?

Автор:  Вячеслав C. [ 17 ноя 2014, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Окончание межповерочного интервала

Игорь .Ч писал(а):
Доброго времени суток! Подскажите, если у Прибора учета закончился межповерочный интервал? Какие здесь риски? Каков порядок действий? Чем это может обернуться?


C сайта http://www.chelenergo.ru/index.php?opti ... Itemid=525
Цитата:
С этой даты начинается межповерочный интервал, т.е. период, в течение которого завод-изготовитель гарантирует правильную работу счетчика в заданном классе точности. После того, как МПИ закончился (счетчик вышел из МПИ), счетчик подлежит повторной поверке, либо замене на другой, поверенный.

Цитата:
А что делать, если вам еще не установили красную пломбу и не дали предписание, но Вы уже получили сообщение о том, что Ваш счетчик вышел из МПИ?
В первую очередь нужно подойти к своему счетчику, записать его серийный номер и по возможности дату поверки на пломбе. Далее следует как можно скорее обратиться в Центр Обслуживания Потребителей Электроэнергии для проверки данных о вашем приборе учета. Если данные не совпадают, то к Вам будет направлен контролер для проверки информации и узла учета. Если данные счетчика верны, то вам будут предложены варианты решения проблемы


Это может обернуться тем, что вы получите
Цитата:
сообщение о том, что Ваш счетчик вышел из МПИ


Насчет Центра Обслуживания Потребителей Электроэнергии - в Вашем случае название организации может быть другое. Смотрите договор с энергоснабжающей организацией.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group