Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Возник вопрос, обязательна ли установка отдельного счетчика при "технологическом" обогреве технологического трубопровода? (промышленное предприятие, пару относительно не длинных трубопроводов по метров 50 от здания к зданию) Существует ли такое понятие как "технологический" обогрев, а то тавтология какая-то, если существует разъясните или скажите где читать, спасибо.
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 10:15 Сообщений: 36 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Amarantos писал(а):
Возник вопрос, обязательна ли установка отдельного счетчика при "технологическом" обогреве технологического трубопровода? (промышленное предприятие, пару относительно не длинных трубопроводов по метров 50 от здания к зданию) Существует ли такое понятие как "технологический" обогрев, а то тавтология какая-то, если существует разъясните или скажите где читать, спасибо.
Термин "технологический" обогрев мог возникнуть по причине того, что греющий кабель используется для поддержания на трубопроводе заданного теплового режима для обеспечения технологической работы трубопровода. Существует ли такой термин? Ни разу не слышал. Просто всегда было "обогрев" например "греющим кабелем". Насчет необходимости отдельного счетчика - никогда не ставил. Вопросов не возникало. Требований таких не встречал. Возможно в Вашей конкретной ситуации такое может потребоваться - но это должно быть прописано в документе, например в технических условиях или др.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Amarantos писал(а):
Возник вопрос, обязательна ли установка отдельного счетчика при "технологическом" обогреве технологического трубопровода? (промышленное предприятие, пару относительно не длинных трубопроводов по метров 50 от здания к зданию) Существует ли такое понятие как "технологический" обогрев, а то тавтология какая-то, если существует разъясните или скажите где читать, спасибо.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Есть технологический электрообогрев - электрообогрев трубопроводов и аппаратов с целью поддержания заданной температуры технологического процесса, температура может быть и 40 град (выполняется обычными саморегулируемыми греющими кабелями) и 100 и выше (используются резистивные кабели с постоянной выделяемой мощностью с минеральной изоляцией), есть электрообогрев, выполняемый с целью защиты от замерзания - температура поддержания как правило +5...+10 град. Что касается приборов учета, то это в зависимости от того на чьем балансе находится источник питания и система электрообогрева, если это один завод - то обычно не требуется, если владельцы разные, то могут потребовать выполнить коммерческий учет, в любом случае запрашивайте технические условия на подключение системы электрообогрева, если он не входит в проектирование основного объекта.
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 09:21 Сообщений: 14 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
При таких вопросах про установку счетчиков необходимо уточнять какой вид учета: коммерческий или технический. И тогда уже уточнять: балансовую принадлежность, требования ТЗ и т.д.
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 17:45 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Могу посоветовать тут ir.eurolinia.by технологический нагреватель в виде инфракрасного туннеля. Они предназначены для быстрого равномерного нагрева наружной поверхности труб. Есть модели с вертикальной или горизонтальной греющей камерой.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения