Автор: | Amarantos [ 31 окт 2014, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | АСКУЭ первый раз =) |
Необходимо сделать АСКУЭ для строящейся деревни. Имеется проект ТП и ТУ (образец ПЗ другого объекта, а также пытаюсь нарыть подходящий пример схемы). Подскажите с какой стороны начать, какие листы обязательно должны быть, на что обратить внимание в первую очередь, а возможно у кого то есть информация или знает где ее взять, чтобы прочитать и просветиться в этом вопросе. Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 31 окт 2014, 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
Структурная схема, схема соединений, план размещения оборудования, кабельный журнал, ЗЗИ. |
Автор: | Amarantos [ 31 окт 2014, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
k-igor писал(а): Структурная схема, схема соединений, план размещения оборудования, кабельный журнал, ЗЗИ. Хмм, а ЗЗИ это ? |
Автор: | cheeff [ 31 окт 2014, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
Задание на аппаратный шкаф. Схема и компоновка. |
Автор: | k-igor [ 31 окт 2014, 10:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
Amarantos писал(а): Хмм, а ЗЗИ это ? ЗЗИ - задание заводу изготовителю на шкаф. |
Автор: | Jimmy [ 08 фев 2015, 00:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
Да уж, когда я первый раз занимался АСКУЭ, намучился конечно. Не знал, как соединить между собой приборы, у которых разные интерфейсы. Перелопатил гору информации, и нашел что есть специальные конвертеры, которые нужны для образования связи оборудования с интерфейсами RS-485/RS-232 с глобальной сетью по протоколу UDP и TCP/IP. В итоге получилось что всё не так уж и сложно - конвертер добавляется в операционную систему как виртуальный COM-порт, и управляется через облачный личный кабинет. И это кстати оказалось очень удобно, просто я с этим раньше не сталкивался. |
Автор: | Aleksnef [ 14 май 2015, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
Здравствуйте, нужна помощ по настройке АСКУЭ на счётчиках Меркурий 233 с интерфейсом PLC II. Спасибо. |
Автор: | GPA [ 15 май 2015, 05:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
Недавно запустили АСКУЭ с такими счетчиками в торговом центре. Боялся, что PLC-II не станет работать с шинопроводами, которыми выполнены магистральные линии, но ничего, все нормально работает. Какая именно помощь нужна? |
Автор: | Aleksnef [ 16 май 2015, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
Да мне с самого начала не понятно вроде как у счётчиков есть с завода свой адрес, а концентратор их не видит, его надо обязательно менять? И ещё вопрос по подключению концентраторов у них только USB и 485, куда Вы выводили учёт или у Вас по сотовой? |
Автор: | GPA [ 16 май 2015, 17:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: АСКУЭ первый раз =) |
В отличие от PLC-I здесь адрес устанавливать (менять) не надо, система самоконфигурируемая. Просто подключаете к компьютеру концентратор и с помощью конфигуратора от Меркурия видите, какие счетчики он "поймал". Это должно выглядеть следующим образом: Здесь видно, что не все счетчики видны концентратору по прямому пути, есть и ретрансляция сигнала через другие счетчики, которые расположены ближе к концентратору. На постоянку можно подключить по RS-485 или напрямую к компьютеру через Меркурий 221, или удаленно через модем. У нас концентраторы пока подключены через GPRS-модемы, но скоро подведут интернет, так что переключим на ethernet-модемы. Опрашиваются все счетчики с помощью веб-сервиса https://yaenergetik.ru. зы Осторожнее с картинкой! Выгрузил ее по-старинке через радикалру, раньше был нормальный сайт, а сейчас попробовал, иногда перебрасывает на сайты, которые пытаются платные подписки оформить. |