Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 07:03

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: АСКУЭ первый раз =)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 08:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2015, 10:08
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое за ответ, а можно по подробнее. У меня установлены 2 счётчика Меркурий 233, далее подключил 3 концентратора (по 1 на каждую фазу), но не одной из программ не чего не смог увидеть. Концентраторы счётчики не видят. Подскажите пожалуйста какой программой смотреть или ткните носом :) где почитать. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: АСКУЭ первый раз =)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 13:42
Сообщений: 22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Три концентратора не нужно, достаточно одного на фазе C.
Можно подключиться к концентратору через USB (или через RS485 и преобразователь интерфейса).
Использовать программу надо NetMonitor (есть на сайте Инкотекса). В программе надо указать COM порт, который концентратор получил при подключении через USB (в диспетчере устройств посмотреть можно), и адрес концентратора (UART-ID), он пишется от руки на бумажке, приклеенной к корпусу концентратора.
Когда программа увидит концентратор (прямоугольник, обозначающий концентратор на схеме станет оранжевый, а не серый), то надо ему задать
режим, в котором он счетчики ищет (вроде master называется) и подождать, пока счетчики появятся.
Если счетчики не появились, то их можно на схему вручную добавить, в качестве адреса указать серийный номер счетчика, при этом счетчик
сначала будет серый, но через некоторое время должен пожелтеть, если его концентратор видит. При ручном добавлении концентратор увидит счетчик значительно быстрее, т.к. он уже знает его адрес.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АСКУЭ первый раз =)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 12:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2015, 12:10
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть такая программа Астра-Электроучет. Она поддерживает PLCII. На ее основе можно создать АСКУЭ по силовой сети, т.к. она содержит конфигуратор PLCII. Он здорово упрощает настройку и поддержку таких систем. Кстати, у них на сайте есть статьи посвященные конфигурированию PLCII (http://astraelectra.ru/snyatie-pokazani ... uchet.aspx). ОАО Псковэнергоагент использует эту программу для сбора данных по PLCII с 16 тыс. счетчиков.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика