Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=3389
Страница 1 из 1

Автор:  LenVik [ 25 окт 2014, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Не подскажите как грамотно отписаться от установки ПКУ с учетом по 10кВ на отпайке 10м для КТП-25кВА.

Автор:  cheeff [ 25 окт 2014, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ

Согласно Правилам учета электрической энергии

3.2. Учет активной и реактивной энергии и мощности, а также контроль качества электроэнергии для расчетов между энергоснабжающей организацией и потребителем производится, как правило, на границе балансовой принадлежности электросети.

Так что смотрите акт раздела.
Если ТП находится на вашем балансе, то отписаться вряд ли получится.
Если только энергетики не воспылают благотворительностью.
Если на балансе энергоснабжающего предприятия - то они должны обосновывать свои требования.

Есть, правда, в ПУЭ такая вот отмазка:

"Допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения трансформаторов в случаях, когда трансформаторы тока, выбранные по току КЗ или по характеристикам дифференциальной защиты шин, не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии, а также когда у имеющихся встроенных трансформаторов тока отсутствует обмотка класса точности 0,5."

Но вот сумеете вы под это подвести дело или нет - смотрите уж по месту.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/