Добрый день. Вопрос в следующем: имеется гараж жилого дома (коттеджа), в котором находится небольшое помещение - топочная (котельная). В топочной установлен только газовый котел, и туда же заказчик предлагает разместить счетчик учета электроэнергии. 1. Допускается ли размещение счетчика э/э в топочных (котельных) помещениях? 2. Нормируются ли расстояния от счетчиков электроэнергии до газового оборудования, газопроводов? Изучил подразделы 4.2.5 "Установка средств учета электроэнергии" и 8.6 "Учет э/э в жилых и общественных зданиях" ТКП 339-2011, раздел 18 ТКП 45-4.04-149-2009, но ясного ответа на свой вопрос не нашел. Вот только это: ТКП 45-4.04-149-2009, п.18.12: В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домах счетчики электроэнергии должны, как правило, устанавливаться вне дома и за пределами его огороженного участка в отдель-ном запираемом металлическом шкафу, имеющем, при необходимости, электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опорах, от линии электроснабжения которой запиты-ваются указанные жилые дома. Допускается устанавливать счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домов, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета. Может кто сталкивался с такой задачей? |
Автор: | k-igor [ 04 сен 2014, 08:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к местам расположения счетчиков электроэнерги |
strelets писал(а): Добрый день. Вопрос в следующем: имеется гараж жилого дома (коттеджа), в котором находится небольшое помещение - топочная (котельная). В топочной установлен только газовый котел, и туда же заказчик предлагает разместить счетчик учета электроэнергии. 1. Допускается ли размещение счетчика э/э в топочных (котельных) помещениях? 2. Нормируются ли расстояния от счетчиков электроэнергии до газового оборудования, газопроводов? Изучил подразделы 4.2.5 "Установка средств учета электроэнергии" и 8.6 "Учет э/э в жилых и общественных зданиях" ТКП 339-2011, раздел 18 ТКП 45-4.04-149-2009, но ясного ответа на свой вопрос не нашел. Вот только это: ТКП 45-4.04-149-2009, п.18.12: В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домах счетчики электроэнергии должны, как правило, устанавливаться вне дома и за пределами его огороженного участка в отдель-ном запираемом металлическом шкафу, имеющем, при необходимости, электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опорах, от линии электроснабжения которой запиты-ваются указанные жилые дома. Допускается устанавливать счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домов, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета. Может кто сталкивался с такой задачей? Учет коммерческий или технический? 1 Разрешается. 2 Счетчик устанавливается ведь в щите, поэтому нужно смотреть нормы размещения щитов до газопроводов. Что-то похожее из ПУЭ, может еще что есть)) Цитата: 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
|
Автор: | strelets [ 04 сен 2014, 13:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к местам расположения счетчиков электроэнерги |
Учет коммерческий, по нему потребитель будет рассчитываться за электроэнергию с энергоснабжающей организацией. |
Автор: | k-igor [ 04 сен 2014, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Требования к местам расположения счетчиков электроэнерги |
strelets писал(а): Учет коммерческий, по нему потребитель будет рассчитываться за электроэнергию с энергоснабжающей организацией. А в ТУ не прописано вынести приборы учета за пределы дома (гаража)? |