 Заголовок сообщения: Требования к местам расположения счетчиков электроэнергии
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день. Вопрос в следующем: имеется гараж жилого дома (коттеджа), в котором находится небольшое помещение - топочная (котельная). В топочной установлен только газовый котел, и туда же заказчик предлагает разместить счетчик учета электроэнергии.
1. Допускается ли размещение счетчика э/э в топочных (котельных) помещениях?
2. Нормируются ли расстояния от счетчиков электроэнергии до газового оборудования, газопроводов?

Изучил подразделы 4.2.5 "Установка средств учета электроэнергии" и 8.6 "Учет э/э в жилых и общественных зданиях" ТКП 339-2011, раздел 18 ТКП 45-4.04-149-2009, но ясного ответа на свой вопрос не нашел.
Вот только это:
ТКП 45-4.04-149-2009, п.18.12:
В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домах счетчики электроэнергии должны, как правило, устанавливаться вне дома и за пределами его огороженного участка в отдель-ном запираемом металлическом шкафу, имеющем, при необходимости, электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опорах, от линии электроснабжения которой запиты-ваются указанные жилые дома.
Допускается устанавливать счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных
и усадебных жилых домов, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета.


Может кто сталкивался с такой задачей?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Требования к местам расположения счетчиков электроэнерги
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 08:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Добрый день. Вопрос в следующем: имеется гараж жилого дома (коттеджа), в котором находится небольшое помещение - топочная (котельная). В топочной установлен только газовый котел, и туда же заказчик предлагает разместить счетчик учета электроэнергии.
1. Допускается ли размещение счетчика э/э в топочных (котельных) помещениях?
2. Нормируются ли расстояния от счетчиков электроэнергии до газового оборудования, газопроводов?

Изучил подразделы 4.2.5 "Установка средств учета электроэнергии" и 8.6 "Учет э/э в жилых и общественных зданиях" ТКП 339-2011, раздел 18 ТКП 45-4.04-149-2009, но ясного ответа на свой вопрос не нашел.
Вот только это:
ТКП 45-4.04-149-2009, п.18.12:
В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домах счетчики электроэнергии должны, как правило, устанавливаться вне дома и за пределами его огороженного участка в отдель-ном запираемом металлическом шкафу, имеющем, при необходимости, электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опорах, от линии электроснабжения которой запиты-ваются указанные жилые дома.
Допускается устанавливать счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных
и усадебных жилых домов, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета.


Может кто сталкивался с такой задачей?

Учет коммерческий или технический?
1 Разрешается.
2 Счетчик устанавливается ведь в щите, поэтому нужно смотреть нормы размещения щитов до газопроводов.
Что-то похожее из ПУЭ, может еще что есть))
Цитата:
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Требования к местам расположения счетчиков электроэнерги
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 13:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Учет коммерческий, по нему потребитель будет рассчитываться за электроэнергию с энергоснабжающей организацией.

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Требования к местам расположения счетчиков электроэнерги
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Учет коммерческий, по нему потребитель будет рассчитываться за электроэнергию с энергоснабжающей организацией.

А в ТУ не прописано вынести приборы учета за пределы дома (гаража)?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика