Заголовок сообщения: Требования к местам расположения счетчиков электроэнергии
Добавлено: 04 сен 2014, 06:58
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20 Сообщений: 66 Откуда: Минск, Беларусь Благодарил (а):9 раз. Поблагодарили:1 раз.
Добрый день. Вопрос в следующем: имеется гараж жилого дома (коттеджа), в котором находится небольшое помещение - топочная (котельная). В топочной установлен только газовый котел, и туда же заказчик предлагает разместить счетчик учета электроэнергии. 1. Допускается ли размещение счетчика э/э в топочных (котельных) помещениях? 2. Нормируются ли расстояния от счетчиков электроэнергии до газового оборудования, газопроводов?
Изучил подразделы 4.2.5 "Установка средств учета электроэнергии" и 8.6 "Учет э/э в жилых и общественных зданиях" ТКП 339-2011, раздел 18 ТКП 45-4.04-149-2009, но ясного ответа на свой вопрос не нашел. Вот только это: ТКП 45-4.04-149-2009, п.18.12: В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домах счетчики электроэнергии должны, как правило, устанавливаться вне дома и за пределами его огороженного участка в отдель-ном запираемом металлическом шкафу, имеющем, при необходимости, электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опорах, от линии электроснабжения которой запиты-ваются указанные жилые дома. Допускается устанавливать счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домов, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета.
Заголовок сообщения: Re: Требования к местам расположения счетчиков электроэнерги
Добавлено: 04 сен 2014, 08:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
strelets писал(а):
Добрый день. Вопрос в следующем: имеется гараж жилого дома (коттеджа), в котором находится небольшое помещение - топочная (котельная). В топочной установлен только газовый котел, и туда же заказчик предлагает разместить счетчик учета электроэнергии. 1. Допускается ли размещение счетчика э/э в топочных (котельных) помещениях? 2. Нормируются ли расстояния от счетчиков электроэнергии до газового оборудования, газопроводов?
Изучил подразделы 4.2.5 "Установка средств учета электроэнергии" и 8.6 "Учет э/э в жилых и общественных зданиях" ТКП 339-2011, раздел 18 ТКП 45-4.04-149-2009, но ясного ответа на свой вопрос не нашел. Вот только это: ТКП 45-4.04-149-2009, п.18.12: В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домах счетчики электроэнергии должны, как правило, устанавливаться вне дома и за пределами его огороженного участка в отдель-ном запираемом металлическом шкафу, имеющем, при необходимости, электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опорах, от линии электроснабжения которой запиты-ваются указанные жилые дома. Допускается устанавливать счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домов, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета.
Может кто сталкивался с такой задачей?
Учет коммерческий или технический? 1 Разрешается. 2 Счетчик устанавливается ведь в щите, поэтому нужно смотреть нормы размещения щитов до газопроводов. Что-то похожее из ПУЭ, может еще что есть))
Цитата:
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения