Mehanik писал(а):
Всем здравствуйте! Возникла проблема с учетом электроэнергии 6кВ. По проекту с высокой стороны в КТП установлен счетчик Меркурий 233ART2-03 R с трансформаторами тока 50/5. Горэлектросеть требует установку ПКУ. Подскажите, возможен ли учет по проекту, или это ошибка проектировщиков?
Счетчики могут эксплуатироваться автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем технического или коммерческого учета, см.
http://www.elma-market.ru/shop/merkurij/3_fazj/3f_mtarif_m233/385/а по поводу напряжения - 100 В в сети 6 кВ.
Следует проверить соответствие ТТ требованиям КУ. А ПКУ - это "хотелки".