Имеется дом - 5 этажей, 6 подъездов, 87 квартир. Дому 30 лет. Капиталки не было ,эл. сеть в квартиры двухпроводная, алюминий, в подъездных щитках жуть творится, все счетчики на площадках, кроме одной квартиры.
В дом заходит два эл. ввода по 380 (так построили) на 1-2-3-4 подъезд и на 5-6 подъезд отдельно.
Поставили ОПУ, в 2010 году, но ввели в эксплуатацию только осенью 2013.
На 1-4 подъезды стоит прибор СЕ-303 с трансформаторами тока на каждой фазе 300/5, на 4-5 подъезд второй СЕ-303 с ТТ 150/5. Показания снимаем сами (старший по дому) и передаем в электросеть.
До ввода в эксплуатацию эл.счетчиков, на показания ОПУ особо внимания никто не обращал - начисления ОДН проводились по нормативам.
Но, вот уже третий месяц считают по приборам и получается очень печальная картина - разница показаний ОПУ и суммы всех счетчиков по квартирам просто огромная! Например, за декабрь по ОПУ всего дома получилось 17000 кВт , а сумма счетчиков по квартирам дает 11000 кВт , разница в 6000 кВт пошли на те самые ОДН, которые раскидали на всех! Мы предположили, что это какая-то ошибка или неверно собрали показания в том месяце.... ладно, наступил январь, 23 число. Собираем показания снова - все счетчики легко доступны на лестнице, не надо ломиться в дом (как за водой, например). Считаем суммы квартирных - около 10000 кВт, а по ОПУ сумма снова больше - 16000 кВт (я округляю).
Снова разница огромная -те-же 6000 кВт !?
Откуда??? Истерику "буйных голов" отметаем (мол, это общедомовые счетчики "специально" считают неправильно....) Посмотрел настройки первого прибора, на четыре подъезда - там установлен ТТ 300/5 и в приборе стоит умножение на 60. В 5-6 подъезде в приборе стоит Кт единица, хотя стоят ТТ 150/5 и должно быть 30. На эти 30 умножает "девочка в электросети" куда сдаем показания. Итоговых цифр это не меняет в конечном итоге.
Два крайних подъезда за месяц "сожгли" 2900 кВт (сумма счетчиков квартир) а по ОПУ этих двух подъездов имеем 200 кВт, которые надо домножить на 30= 6000 кВт. В два раза больше! Как? Воровство? Допустим..... но там живут в основном пенсионерки-бабульки, несколько хат вообще закрыты.
Тех, кто сумеет открыть эл.щиток без страха там вообще нет, не говоря уже про "поковырятся" там. (могу ошибаться, конечно).
Куда могли деться 3000 кВт за месяц? По четырем первым подъездам разница тоже есть - сумма квартир 7000 кВт по ОПУ 11000 кВт - разница в 4000 кВт.
Пока версий несколько:
-в доме есть "умник" (и не один ?) который греется левым электричеством (что ещё может "сожрать" 3 МВт за месяц в квартире?)
-квартирные счетчики очень старые (так и есть,новых мало) и "тупые" - а ОПУ уже современные и ловят все "кулоны", и из-за этого такая БОЛЬШАЯ разница....Подвал, кстати, сухой - там силовые кабели в "идеальном" состоянии на мой взгляд для 30 лет:)
-проводка "течет" на пятых этажах, в щитках, которые регулярно топит с крыши - там может утекать СТОЛЬКО эл. энергии?
-стоят другие ТТ (банальное разгильдяйство при монтаже) - я брал цифры из акта (300/5 и 150/5) а посмотреть фактически невозможно - пломба закрывает надписи на ТТ - отсюда и неверные числа на счетчике... вызвать электросеть для перепроверки - тот ещё гемор.
Как вычислить такую большую разницу????
.....
хелп
......