Автор:  Сергей 545 [ 16 янв 2014, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Учет реактивной энергии

Суть проблемы в следующем. Имеется в аренде помещение к которому подведена однофазная сеть. Учет электроэнергии ведется по общему трехфазному счетчику. Расчет за использования электроэнергии ведется по счетчику, который стоит в арендуемом помещении-вроде все отлично и правильно. Но с недавнего времени начали к оплате добавлять коэффициент за реактивную энергию. В теплое время года это не существенно, а вот зимой ощутимо. Потребители в помещении таковы - 16 светодиодных лампочек по 4 Вт и два электрокамина по 2 кВт. Могу ли я вести самостоятельный учет реактивной энергии (если такова присутствует) c последующей оплатой по факту. Какой счетчик лучше поставить в данной ситуации при том, что сеть однофазная.

Автор:  k-igor [ 19 янв 2014, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет реактивной энергии

Сергей 545 писал(а):
Суть проблемы в следующем. Имеется в аренде помещение к которому подведена однофазная сеть. Учет электроэнергии ведется по общему трехфазному счетчику. Расчет за использования электроэнергии ведется по счетчику, который стоит в арендуемом помещении-вроде все отлично и правильно. Но с недавнего времени начали к оплате добавлять коэффициент за реактивную энергию. В теплое время года это не существенно, а вот зимой ощутимо. Потребители в помещении таковы - 16 светодиодных лампочек по 4 Вт и два электрокамина по 2 кВт. Могу ли я вести самостоятельный учет реактивной энергии (если такова присутствует) c последующей оплатой по факту. Какой счетчик лучше поставить в данной ситуации при том, что сеть однофазная.

У вас это технический учет и вы можете заменить свой однофазный счетчик на другой, который считает активную и реактивную энергию. Думаю здесь нужно просто согласовать это решение с вашим основным абонентом (у кого стоит трехфазный расчетный счетчик), с которым вы расчитываетесь.

Автор:  Балышев Андрей [ 02 фев 2014, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет реактивной энергии

Доброго времени суток! В Вашем случае нужно установить однофазный счетчик для учета активной и реактивной энергии. Например: Счетчики статические однофазные активной и реактивной электрической энергии серии "Квант" ST 1000-6, однофазный счетчик NP71L.1-1-3 (интеллектуальное электронное устройство для учета активной и реактивной энергии)