Здравствуйте, уважаемые! Заменили два счетчика на подстанции. При снятии векторных диаграмм столкнулись с некоторыми проблемами. Подстанция 6 кВ. Питание приходит на ячейку №6. С ячейки №3 уходит закольцовка обратно к поставщику. Из нагрузки один силовой трансформатор на 400 кВА, загружен на треть. Учет выполнен по схеме 3 ТН и 2 ТТ. На ячейке №3 ТТ стоят в фазах А и С, а в ячейке №6 на фазах А и В. Векторные диаграммы снимались прибором MI2230. Вот что у нас получилось:
ячейка №3
Ячейка №6
На диаграммах разное чередование фаз. Возможно ли такое из за того, что трансформатор тока на ячейке №6 установлен в фазе В вместо фазы С?