Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Векторные диаграммы счетчиков
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 янв 2013, 13:17
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, уважаемые! Заменили два счетчика на подстанции. При снятии векторных диаграмм столкнулись с некоторыми проблемами. Подстанция 6 кВ. Питание приходит на ячейку №6. С ячейки №3 уходит закольцовка обратно к поставщику. Из нагрузки один силовой трансформатор на 400 кВА, загружен на треть. Учет выполнен по схеме 3 ТН и 2 ТТ. На ячейке №3 ТТ стоят в фазах А и С, а в ячейке №6 на фазах А и В. Векторные диаграммы снимались прибором MI2230. Вот что у нас получилось:
ячейка №3
Изображение
Ячейка №6
Изображение
На диаграммах разное чередование фаз. Возможно ли такое из за того, что трансформатор тока на ячейке №6 установлен в фазе В вместо фазы С?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика