Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая;
В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше."
Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры.
Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? Никогда не касалась учета по 10ке, можно ли просто поставить выносной шкаф с счетчиком, как если бы учет был по стороне 0,4кВ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Учет по стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 11:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Gaechka писал(а):
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая;
В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше."
Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры.
Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? Никогда не касалась учета по 10ке, можно ли просто поставить выносной шкаф с счетчиком, как если бы учет был по стороне 0,4кВ?

Трудности учета на строне 10кВ и заключаются в том, что необходимо ставить трансформаторы напряжения, которые входят в состав ПКУ-10. По-другому никак, только если согласуете решение организации учета на сторне 0,4кВ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Gaechka (23 окт 2013, 11:39)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет по стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 12:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 окт 2013, 11:08
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
К сожалению согласовать организацию учета на стороне 0,4 кВ не вышло. В РЭСе ответили коротко - "тех. условия выставлены, учет должен быть по 10ке". Цена вопроса ПКУЭ-10 и ПСС-10 ПУ порядка 200 тыс. рублей.
Есть ли какие-то более выгодные коммерческие аналоги учета?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет по стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 02:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Рассмотрите возможность замены (при необходимости) ТН РУ-10 кВ и ТТ отходящей ячейки (фидера на ТП) на устройства соответствующие требованиям коммерческого учета, а в отдельном ящике или шкафу установить только счетчик.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет по стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 09:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Gaechka писал(а):
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая;
В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше."
Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры.
Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? ....

Дешевле не найдете ,разве что поищите где дешевле купить .
Ставить наружную вводную ячейку и ячейку для ТН (трансформатора(ов) напряжения 10000/100В),будет дороже.Собирать самим ,так РЭС не захочет принимать в эксплуатацию.
Пункт коммерческого учета ПКУ-10(6)
http://ekmvrn.ru/catalog/punkt_kommerch ... ku106.html
ИзображениеИзображение

ИзображениеИзображение

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Учет по стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 01:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 сен 2013, 01:41
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
С высоковольтным учётом ещё одна проблема. Каждые 4 года нужно проводить поверку средств учёта, а именно трансформаторов тока и напряжения. Каждые 4 года выкладывать тысяч 40 придётся. А если ТТ или ТН поверку не пройдут, то менять их, иначе РЭС не допустит учёт к эксплуатации. Поэтому нужно стараться всеми правдами и неправдами добиваться низковольтного учёта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика