Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Учет по стороне 10 кВ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2877 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Gaechka [ 23 окт 2013, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Учет по стороне 10 кВ |
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая; В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше." Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры. Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? Никогда не касалась учета по 10ке, можно ли просто поставить выносной шкаф с счетчиком, как если бы учет был по стороне 0,4кВ? |
Автор: | k-igor [ 23 окт 2013, 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет по стороне 10 кВ |
Gaechka писал(а): Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая; В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше." Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры. Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? Никогда не касалась учета по 10ке, можно ли просто поставить выносной шкаф с счетчиком, как если бы учет был по стороне 0,4кВ? Трудности учета на строне 10кВ и заключаются в том, что необходимо ставить трансформаторы напряжения, которые входят в состав ПКУ-10. По-другому никак, только если согласуете решение организации учета на сторне 0,4кВ. |
Автор: | Gaechka [ 23 окт 2013, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет по стороне 10 кВ |
К сожалению согласовать организацию учета на стороне 0,4 кВ не вышло. В РЭСе ответили коротко - "тех. условия выставлены, учет должен быть по 10ке". Цена вопроса ПКУЭ-10 и ПСС-10 ПУ порядка 200 тыс. рублей. Есть ли какие-то более выгодные коммерческие аналоги учета? |
Автор: | Сергей [ 24 окт 2013, 02:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет по стороне 10 кВ |
Рассмотрите возможность замены (при необходимости) ТН РУ-10 кВ и ТТ отходящей ячейки (фидера на ТП) на устройства соответствующие требованиям коммерческого учета, а в отдельном ящике или шкафу установить только счетчик. |
Автор: | dcent25 [ 26 окт 2013, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет по стороне 10 кВ |
Gaechka писал(а): Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая; В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше." Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры. Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? .... Дешевле не найдете ,разве что поищите где дешевле купить . Ставить наружную вводную ячейку и ячейку для ТН (трансформатора(ов) напряжения 10000/100В),будет дороже.Собирать самим ,так РЭС не захочет принимать в эксплуатацию. Пункт коммерческого учета ПКУ-10(6) http://ekmvrn.ru/catalog/punkt_kommerch ... ku106.html |
Автор: | palden [ 07 ноя 2013, 01:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет по стороне 10 кВ |
С высоковольтным учётом ещё одна проблема. Каждые 4 года нужно проводить поверку средств учёта, а именно трансформаторов тока и напряжения. Каждые 4 года выкладывать тысяч 40 придётся. А если ТТ или ТН поверку не пройдут, то менять их, иначе РЭС не допустит учёт к эксплуатации. Поэтому нужно стараться всеми правдами и неправдами добиваться низковольтного учёта. |