Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая; В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше." Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры. Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? Никогда не касалась учета по 10ке, можно ли просто поставить выносной шкаф с счетчиком, как если бы учет был по стороне 0,4кВ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Gaechka писал(а):
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая; В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше." Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры. Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? Никогда не касалась учета по 10ке, можно ли просто поставить выносной шкаф с счетчиком, как если бы учет был по стороне 0,4кВ?
Трудности учета на строне 10кВ и заключаются в том, что необходимо ставить трансформаторы напряжения, которые входят в состав ПКУ-10. По-другому никак, только если согласуете решение организации учета на сторне 0,4кВ.
Зарегистрирован: 23 окт 2013, 11:08 Сообщений: 2 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
К сожалению согласовать организацию учета на стороне 0,4 кВ не вышло. В РЭСе ответили коротко - "тех. условия выставлены, учет должен быть по 10ке". Цена вопроса ПКУЭ-10 и ПСС-10 ПУ порядка 200 тыс. рублей. Есть ли какие-то более выгодные коммерческие аналоги учета?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Рассмотрите возможность замены (при необходимости) ТН РУ-10 кВ и ТТ отходящей ячейки (фидера на ТП) на устройства соответствующие требованиям коммерческого учета, а в отдельном ящике или шкафу установить только счетчик.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Gaechka писал(а):
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая; В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше." Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры. Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернативаучета по стороне 10 кВ, более дешеваятак сказать? ....
Дешевле не найдете ,разве что поищите где дешевле купить . Ставить наружную вводную ячейку и ячейку для ТН (трансформатора(ов) напряжения 10000/100В),будет дороже.Собирать самим ,так РЭС не захочет принимать в эксплуатацию. Пункт коммерческого учета ПКУ-10(6) http://ekmvrn.ru/catalog/punkt_kommerch ... ku106.html
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 01:41 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
С высоковольтным учётом ещё одна проблема. Каждые 4 года нужно проводить поверку средств учёта, а именно трансформаторов тока и напряжения. Каждые 4 года выкладывать тысяч 40 придётся. А если ТТ или ТН поверку не пройдут, то менять их, иначе РЭС не допустит учёт к эксплуатации. Поэтому нужно стараться всеми правдами и неправдами добиваться низковольтного учёта.