Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Учет по стороне 10 кВ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2877
Страница 1 из 1

Автор:  Gaechka [ 23 окт 2013, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Учет по стороне 10 кВ

Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая;
В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше."
Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры.
Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? Никогда не касалась учета по 10ке, можно ли просто поставить выносной шкаф с счетчиком, как если бы учет был по стороне 0,4кВ?

Автор:  k-igor [ 23 окт 2013, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет по стороне 10 кВ

Gaechka писал(а):
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая;
В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше."
Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры.
Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? Никогда не касалась учета по 10ке, можно ли просто поставить выносной шкаф с счетчиком, как если бы учет был по стороне 0,4кВ?

Трудности учета на строне 10кВ и заключаются в том, что необходимо ставить трансформаторы напряжения, которые входят в состав ПКУ-10. По-другому никак, только если согласуете решение организации учета на сторне 0,4кВ.

Автор:  Gaechka [ 23 окт 2013, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет по стороне 10 кВ

К сожалению согласовать организацию учета на стороне 0,4 кВ не вышло. В РЭСе ответили коротко - "тех. условия выставлены, учет должен быть по 10ке". Цена вопроса ПКУЭ-10 и ПСС-10 ПУ порядка 200 тыс. рублей.
Есть ли какие-то более выгодные коммерческие аналоги учета?

Автор:  Сергей [ 24 окт 2013, 02:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет по стороне 10 кВ

Рассмотрите возможность замены (при необходимости) ТН РУ-10 кВ и ТТ отходящей ячейки (фидера на ТП) на устройства соответствующие требованиям коммерческого учета, а в отдельном ящике или шкафу установить только счетчик.

Автор:  dcent25 [ 26 окт 2013, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет по стороне 10 кВ

Gaechka писал(а):
Здравствуйте коллеги! Ситуация следующая;
В тех. условиях прописано, что "учет электроэнергии рекомендуется выполнить на границе разграничения балансовой принадлежности сторон с применением выносного шкафа учета с электронным счетчиком эл. энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM, класса точности 1,0 и выше."
Граница разграничения балансовой принадлежности находится на стороне 10 кВ, в месте отпайки от сущ. опоры.
Как мне сообщили в РЭС необходимо поставить ПКУ-10, но в тех. условиях конкретно наименование ПКУ-10 не упоминается. Есть ли какая то альтернатива учета по стороне 10 кВ, более дешевая так сказать? ....

Дешевле не найдете ,разве что поищите где дешевле купить .
Ставить наружную вводную ячейку и ячейку для ТН (трансформатора(ов) напряжения 10000/100В),будет дороже.Собирать самим ,так РЭС не захочет принимать в эксплуатацию.
Пункт коммерческого учета ПКУ-10(6)
http://ekmvrn.ru/catalog/punkt_kommerch ... ku106.html
ИзображениеИзображение

ИзображениеИзображение

Автор:  palden [ 07 ноя 2013, 01:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет по стороне 10 кВ

С высоковольтным учётом ещё одна проблема. Каждые 4 года нужно проводить поверку средств учёта, а именно трансформаторов тока и напряжения. Каждые 4 года выкладывать тысяч 40 придётся. А если ТТ или ТН поверку не пройдут, то менять их, иначе РЭС не допустит учёт к эксплуатации. Поэтому нужно стараться всеми правдами и неправдами добиваться низковольтного учёта.