Автор:  k-igor [ 22 окт 2013, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

yur78bz писал(а):
Поясните по подробнее что значит технический учет?

Обычный учет, только не для расчета, а для своих целей. Никаких требований к нему.

Автор:  Smit [ 27 окт 2013, 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

А если на сутки отключить мастерскую, участок на котором целостность кабеля взывает сомнения, и посмотреть изменится ли энергопотребление.

Автор:  Smit [ 27 окт 2013, 06:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

А токи на отходящих линиях в ТП можно промерять и непосредственно возле потребителя, нагрузки не большие,китайские токовые клещи справятся, определится хотя бы на какой линии утечка

Автор:  Smit [ 27 окт 2013, 06:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

Вы сравнивали расчетную мощность потребителей с мощностью которую вам показывает счетчик, может какие то потребители мимо счетчика подключены.

Автор:  dcent25 [ 27 окт 2013, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

ТТ 150/5 к счетчику ,подключены правильно?
Проверьте фазировку счетчика А В С.