Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Разница в показаниях электросчетчика
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2873
Страница 1 из 2

Автор:  yur78bz [ 22 окт 2013, 12:58 ]
Заголовок сообщения:  Разница в показаниях электросчетчика

Имеется земельный участок 3 Га, на ТП подключен общий счетчик Меркурий ART-03 подключенный через ТТ 150/5, от него отходит ряд линий на кроличью ферму (120кВт/сут), мастерскую (0,24кВт/сут), пилораму 12 (кВт/сут), гостевой домик (12кВт/сут), и жилой сектор (12кВт/сут). В каждой потребляемой точке на вводе стоит прямоточный счетчик Меркурий ART-01, кроме гостевого домика (Меркурий AMO-02). Общая среднесуточная потребляемая мощность 252кВт/сут (показания на ТП)., тогда если сложить потребляемую мощность каждого потребителя выходит 144кВт/сут. Подскажите пожалуйста куда могут деваться 108 кВт в сутки?? Это в месяц теряется около 3240кВт. Земельный участок находится вне населенного пункта. Вся кабельная продукция в сохранности, кроме питания. По потерям напряжения выходит около 100кВт в месяц.

Автор:  k-igor [ 22 окт 2013, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

Кабельные или воздушные линии?
Напрашивается самое банальное...несанкционированное присоединение к электрической сети.

Автор:  yur78bz [ 22 окт 2013, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

Кабельная линия в траншее, место расположение вне населенного пункта, изначально думал что пробой кабеля, промигерил все нормально, кроме питающего кабеля на мастерскую, у него сопротивление 11 мОм, и коэффициент абсорбации равен трем, (кабель сырой) . остальные нитки нормальные. Сопротивление изоляции более 2 гОм

Автор:  yur78bz [ 22 окт 2013, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

Кража энергии здесь не проходит из-за удаленности от населенного пункта.

Автор:  k-igor [ 22 окт 2013, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

Какая длина трасы от ТП до потребителей?

Автор:  yur78bz [ 22 окт 2013, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

максимальная длина составляет 300м, на это участке выходит падение до 10В, суммарные потери мощности максимум получается около 100 кВт, а вот где остальные?? Может ли это быть из-за пробоя кабеля или низкого косинуса?

Автор:  k-igor [ 22 окт 2013, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

yur78bz писал(а):
максимальная длина составляет 300м, на это участке выходит падение до 10В, суммарные потери мощности максимум получается около 100 кВт, а вот где остальные?? Может ли это быть из-за пробоя кабеля или низкого косинуса?

Низкий косинус наоборот уменьшает потери, чем выше косинус, тем больше потери напряжения.
А вот из-за пробоя кабеля думаю да. Плохая изоляция...утечка тока.

Автор:  yur78bz [ 22 окт 2013, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

Я вот тоже склоняюсь к плохой изоляции а во на счет косинуса я не согласен! формула как выглядит: Р=U*I*сosф чем ниже косинус тем меньше мощность! И для поддержания его наверняка придется ставить УКРМ. Косинус я не проверял, но скорее всего он упал из за большого количесва двигателей на пилораме! Пилорама от ТП находится на расстоянии 200
метров

Автор:  k-igor [ 22 окт 2013, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

yur78bz писал(а):
Я вот тоже склоняюсь к плохой изоляции а во на счет косинуса я не согласен! формула как выглядит: Р=U*I*сosф чем ниже косинус тем меньше мощность! И для поддержания его наверняка придется ставить УКРМ. Косинус я не проверял, но скорее всего он упал из за большого количесва двигателей на пилораме! Пилорама от ТП находится на расстоянии 200
метров

Чем выше косинус, тем ниже потери напряжения (см. формулу для расчета потери напряжения).
Поставьте времено технический учет на ТП на данной линии и возможно узнаете причину.

Автор:  yur78bz [ 22 окт 2013, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разница в показаниях электросчетчика

Поясните по подробнее что значит технический учет?