Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 21:33

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 12:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 окт 2013, 12:53
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется земельный участок 3 Га, на ТП подключен общий счетчик Меркурий ART-03 подключенный через ТТ 150/5, от него отходит ряд линий на кроличью ферму (120кВт/сут), мастерскую (0,24кВт/сут), пилораму 12 (кВт/сут), гостевой домик (12кВт/сут), и жилой сектор (12кВт/сут). В каждой потребляемой точке на вводе стоит прямоточный счетчик Меркурий ART-01, кроме гостевого домика (Меркурий AMO-02). Общая среднесуточная потребляемая мощность 252кВт/сут (показания на ТП)., тогда если сложить потребляемую мощность каждого потребителя выходит 144кВт/сут. Подскажите пожалуйста куда могут деваться 108 кВт в сутки?? Это в месяц теряется около 3240кВт. Земельный участок находится вне населенного пункта. Вся кабельная продукция в сохранности, кроме питания. По потерям напряжения выходит около 100кВт в месяц.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Кабельные или воздушные линии?
Напрашивается самое банальное...несанкционированное присоединение к электрической сети.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 окт 2013, 12:53
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кабельная линия в траншее, место расположение вне населенного пункта, изначально думал что пробой кабеля, промигерил все нормально, кроме питающего кабеля на мастерскую, у него сопротивление 11 мОм, и коэффициент абсорбации равен трем, (кабель сырой) . остальные нитки нормальные. Сопротивление изоляции более 2 гОм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 окт 2013, 12:53
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кража энергии здесь не проходит из-за удаленности от населенного пункта.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Какая длина трасы от ТП до потребителей?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 окт 2013, 12:53
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
максимальная длина составляет 300м, на это участке выходит падение до 10В, суммарные потери мощности максимум получается около 100 кВт, а вот где остальные?? Может ли это быть из-за пробоя кабеля или низкого косинуса?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
yur78bz писал(а):
максимальная длина составляет 300м, на это участке выходит падение до 10В, суммарные потери мощности максимум получается около 100 кВт, а вот где остальные?? Может ли это быть из-за пробоя кабеля или низкого косинуса?

Низкий косинус наоборот уменьшает потери, чем выше косинус, тем больше потери напряжения.
А вот из-за пробоя кабеля думаю да. Плохая изоляция...утечка тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 окт 2013, 12:53
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я вот тоже склоняюсь к плохой изоляции а во на счет косинуса я не согласен! формула как выглядит: Р=U*I*сosф чем ниже косинус тем меньше мощность! И для поддержания его наверняка придется ставить УКРМ. Косинус я не проверял, но скорее всего он упал из за большого количесва двигателей на пилораме! Пилорама от ТП находится на расстоянии 200
метров


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 14:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
yur78bz писал(а):
Я вот тоже склоняюсь к плохой изоляции а во на счет косинуса я не согласен! формула как выглядит: Р=U*I*сosф чем ниже косинус тем меньше мощность! И для поддержания его наверняка придется ставить УКРМ. Косинус я не проверял, но скорее всего он упал из за большого количесва двигателей на пилораме! Пилорама от ТП находится на расстоянии 200
метров

Чем выше косинус, тем ниже потери напряжения (см. формулу для расчета потери напряжения).
Поставьте времено технический учет на ТП на данной линии и возможно узнаете причину.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Разница в показаниях электросчетчика
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 окт 2013, 12:53
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Поясните по подробнее что значит технический учет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика