 Заголовок сообщения: Схема подключения Меркурий 230
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 07:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 сен 2013, 07:30
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ситуация такая: на секции 10кВ стоит сч. Мерк230-00. Схема подключения-три т/н и 2т/т. Сама проблема: при подключении данной секции при монтаже забыли подключить один т/н на фазе "В" и учет в течении месяца работал только на двух т/н и двух т/т. Резко возрасли потери ЭЭ в 2,5 раза. Так вот вопрос: могла ли повлиять на потери данная ситуация с учетом? Желательно обоснование.