Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подскажите как выбрать трансформатор тока
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2654
Страница 1 из 2

Автор:  adilet [ 21 май 2013, 05:17 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите как выбрать трансформатор тока

Здраствуйте! Подключаемая установка: 1) Электродвигатель 22 кВт. U=380 В. 2) модульный домик мощностью 12 кВт, U=220 В. Пункт 1) и 2) будет соединяться через один 3х фазн. электрический счетчик. Вопрос: Какой трансформатор тока надо выбрать 100/5 или 200/5?
Какой эл.счетчик - 5А? Все это как вычислять и по какой формуле?

Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 05:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Здраствуйте! Подскажите как выбрать трансформатор тока

adilet писал(а):
Здраствуйте! Подключаемая установка: 1) Электродвигатель 22 кВт. U=380 В. 2) модульный домик мощностью 12 кВт, U=220 В. Пункт 1) и 2) будет соединяться через один 3х фазн. электрический счетчик. Вопрос: Какой трансформатор тока надо выбрать 100/5 или 200/5?
Какой эл.счетчик - 5А? Все это как вычислять и по какой формуле?

Заранее спасибо.

Первый вопрос у меня возник: почему не сделали трехфазный ввод для домика? Было бы 4 кВт и достаточно было бы счетчика прямого включения.
А так нужно исходить из расчетного тока.
Ток двигателя будет около 42А, если считать, что 12кВт это расчетная мощность, то ток будет около 60А.
Получаем ток 102А, следовательно трансформаторы тока нужно взять на 150/5А.
А какой вводной автомат у вас стоит?
Нужно правильно посчитать общий ток, возможно достаточно будет и счетчика прямого включения на 100А.
На блоге у меня есть статья по выбору трансформаторов тока.

Автор:  adilet [ 21 май 2013, 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока

12 кВт для модульного домика я взял с запасом, в принципе домик будет потреблять около 8 кВт. домик сделан стандартный на 220 вольт, и рядом же будет стоять насосный агрегат с 3х фазным двигателем мощностью 22 кВт. Расстояние между ТП и модюдомик, насосный агрегат - 150 метр. Т.е. я от ТП буду протягивать КЛ 4*35 мм2 и поставлю распред щит который будет запитан насосн. агрегат с 3х фазным двигателем 22 кВт и модульный домик 220 вольт мощностью 8 кВт. А щит учета буду ставить на ТП. У меня рождается вопрос: какой трансформатор тока поставить 100/5 или 200/5, и как можно вычислить и по какой формуле

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока

adilet писал(а):
12 кВт для модульного домика я взял с запасом, в принципе домик будет потреблять около 8 кВт. домик сделан стандартный на 220 вольт, и рядом же будет стоять насосный агрегат с 3х фазным двигателем мощностью 22 кВт. Расстояние между ТП и модюдомик, насосный агрегат - 150 метр. Т.е. я от ТП буду протягивать КЛ 4*35 мм2 и поставлю распред щит который будет запитан насосн. агрегат с 3х фазным двигателем 22 кВт и модульный домик 220 вольт мощностью 8 кВт. А щит учета буду ставить на ТП. У меня рождается вопрос: какой трансформатор тока поставить 100/5 или 200/5, и как можно вычислить и по какой формуле

Кая я говорил нужно расчитать ток. По току выбираем счетчик.
До 100А применяют счетчики прямого включения, при токе более 100А выбираем счетчик трансформаторного включения и трансформаторы тока выбираем по току.
У вашем случае думаю достаточно поставить счетчик прямого включения на 100А, т.к. ток будет около 90А.

Автор:  adilet [ 21 май 2013, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока

Извините, вы 90А откуда взяли?
Если I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 154 А

Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно?

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока

adilet писал(а):
Извините, вы 90А откуда взяли?
Если I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 154 А

Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно?

Вы не правильно посчитали.
Трехфазный двигатель 22кВт это около 42А.

Автор:  adilet [ 21 май 2013, 07:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока

k-igor писал(а):
adilet писал(а):
Извините, вы 90А откуда взяли?
Если I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 154 А

Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно?

Вы не правильно посчитали.
Трехфазный двигатель 22кВт это около 42А.



Тогда,
I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100/3 = 34 А. I=34 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 88 А
так правильно?


Если по формуле
я еще одно не пойму: 1) и 2) посмотрите, хотя 1) 22 кВт - 34 А, 2) 12 кВт - 54 А. :?:

Автор:  adilet [ 21 май 2013, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока

22 кВт двигатель - 42 А вы как посчитали?

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока

adilet писал(а):
k-igor писал(а):
adilet писал(а):
Извините, вы 90А откуда взяли?
Если I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100 А. I=100 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 154 А

Значит мне необходимо ставить ТТ 200/5, правильно?

Вы не правильно посчитали.
Трехфазный двигатель 22кВт это около 42А.



Тогда,
I-? вычислить:
1) 3х фазн. эл.двиг. 22 кВт: I=22 кВт/220 *1000 = 100/3 = 34 А. I=34 А
2) мод. домик 12 кВт: I=12 кВт/220 * 1000 = 54 А. I=54 А

1) + 2) I= 88 А
так правильно?


Если по формуле
я еще одно не пойму: 1) и 2) посмотрите, хотя 1) 22 кВт - 34 А, 2) 12 кВт - 54 А. :?:

Трехфазный ток считают по формуле I=P/корень(3)*U*cos, U=380В.
Однофазный ток считают по формуле I=P/U*cos, U=220В.
Посмотрите мои программы для расчета.

Автор:  adilet [ 21 май 2013, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите как выбрать трансформатор тока

Однофазный ток считают по формуле I=P/U*cos, U=220В. - для двигателей? или для всей эл.обор. 220В

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC