Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

расчет ОДН и коэф-т ТТИ-30
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2592
Страница 1 из 1

Автор:  какарда [ 31 мар 2013, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  расчет ОДН и коэф-т ТТИ-30

Здравствуйте, форумчане, у меня вопрос к вам как к специалистам от дилетанта, можете мне разъяснить правильно ли ведется подсчет электроэнергии и правильное ли применение коэффициэнта?
установлен общедомовой прибор учета в ВРУ -0,4кВ у подъезда жилого дома . а именно: СТЭБ-04Н-7,5-3С №******.Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5, зона тарифа суточная показания на дату 1 =3500,75 Показания на дату 2 = 3829,21; общ кол-во электроэнергии Q =13138,4 кВт*ч;
Т/Т-40 (это я так понимаю и есть коэф-т), но разве при ТТИ -30 коэ-т не 0,3?? ( Для справки под счетчиком находятся 45 квартир, таких приборов учета в доме 4, показания с них суммируются и вычитаются показания индивидуальных приборов учета), а разница соттветственно ОДН по дому , общее кол-во ОДН получается слишком большое 6300 кВт*ч где искать потери????

Автор:  k-igor [ 01 апр 2013, 05:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: расчет ОДН и коэф-т ТТИ-30

какарда писал(а):
Здравствуйте, форумчане, у меня вопрос к вам как к специалистам от дилетанта, можете мне разъяснить правильно ли ведется подсчет электроэнергии и правильное ли применение коэффициэнта?
установлен общедомовой прибор учета в ВРУ -0,4кВ у подъезда жилого дома . а именно: СТЭБ-04Н-7,5-3С №******.Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5, зона тарифа суточная показания на дату 1 =3500,75 Показания на дату 2 = 3829,21; общ кол-во электроэнергии Q =13138,4 кВт*ч;
Т/Т-40 (это я так понимаю и есть коэф-т), но разве при ТТИ -30 коэ-т не 0,3?? ( Для справки под счетчиком находятся 45 квартир, таких приборов учета в доме 4, показания с них суммируются и вычитаются показания индивидуальных приборов учета), а разница соттветственно ОДН по дому , общее кол-во ОДН получается слишком большое 6300 кВт*ч где искать потери????

В чем суть коэффициента трансформации?
Ваш дом потребляет ток 200А, для учета установлен счетчик трансформаторного включения. Трансформатор тока перводит ток в диапазон не более 5А. Т.е. ток 200А - счетчик поймет как 5А.
Чтобы счетчик правильно посчитал потребленную мощность P=U*I, ток необходимо умножить на к.ф. трансформации, в вашем случае формула будет выглядеть так P=U*I*40

Автор:  Engineer [ 01 апр 2013, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: расчет ОДН и коэф-т ТТИ-30

На будущее, если в сети 6-10кВ, то и еще учесть трансформацию ТН

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC