Зарегистрирован: 31 мар 2013, 23:34 Сообщений: 1 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, форумчане, у меня вопрос к вам как к специалистам от дилетанта, можете мне разъяснить правильно ли ведется подсчет электроэнергии и правильное ли применение коэффициэнта? установлен общедомовой прибор учета в ВРУ -0,4кВ у подъезда жилого дома . а именно: СТЭБ-04Н-7,5-3С №******.Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5, зона тарифа суточная показания на дату 1 =3500,75 Показания на дату 2 = 3829,21; общ кол-во электроэнергии Q =13138,4 кВт*ч; Т/Т-40 (это я так понимаю и есть коэф-т), но разве при ТТИ -30 коэ-т не 0,3?? ( Для справки под счетчиком находятся 45 квартир, таких приборов учета в доме 4, показания с них суммируются и вычитаются показания индивидуальных приборов учета), а разница соттветственно ОДН по дому , общее кол-во ОДН получается слишком большое 6300 кВт*ч где искать потери????
Заголовок сообщения: Re: расчет ОДН и коэф-т ТТИ-30
Добавлено: 01 апр 2013, 05:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
какарда писал(а):
Здравствуйте, форумчане, у меня вопрос к вам как к специалистам от дилетанта, можете мне разъяснить правильно ли ведется подсчет электроэнергии и правильное ли применение коэффициэнта? установлен общедомовой прибор учета в ВРУ -0,4кВ у подъезда жилого дома . а именно: СТЭБ-04Н-7,5-3С №******.Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5, зона тарифа суточная показания на дату 1 =3500,75 Показания на дату 2 = 3829,21; общ кол-во электроэнергии Q =13138,4 кВт*ч; Т/Т-40 (это я так понимаю и есть коэф-т), но разве при ТТИ -30 коэ-т не 0,3?? ( Для справки под счетчиком находятся 45 квартир, таких приборов учета в доме 4, показания с них суммируются и вычитаются показания индивидуальных приборов учета), а разница соттветственно ОДН по дому , общее кол-во ОДН получается слишком большое 6300 кВт*ч где искать потери????
В чем суть коэффициента трансформации? Ваш дом потребляет ток 200А, для учета установлен счетчик трансформаторного включения. Трансформатор тока перводит ток в диапазон не более 5А. Т.е. ток 200А - счетчик поймет как 5А. Чтобы счетчик правильно посчитал потребленную мощность P=U*I, ток необходимо умножить на к.ф. трансформации, в вашем случае формула будет выглядеть так P=U*I*40
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения