Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Старая кабельная линия
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2543
Страница 1 из 1

Автор:  Александрtav [ 08 мар 2013, 06:31 ]
Заголовок сообщения:  Старая кабельная линия

Доброго всем времени суток. Проблема такая, есть кабельная линия 1800 м. U=10 кВ, сечение 150 мм, P=250-300 кВт. На лини установлено 14 муфт, причём 2 или 3 вставки 120 мм.10 муфт-свинец. Разница показаний приборов учёта(один на подстанции(учётный), другой у меня на ТП(технологический)) порядка 30%. Никто не сталкивался? Такие потери возможны? Спасибо.

Автор:  k-igor [ 08 мар 2013, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Старая кабельная линия

Александрtav писал(а):
Доброго всем времени суток. Проблема такая, есть кабельная линия 1800 м. U=10 кВ, сечение 150 мм, P=250-300 кВт. На лини установлено 14 муфт, причём 2 или 3 вставки 120 мм.10 муфт-свинец. Разница показаний приборов учёта(один на подстанции(учётный), другой у меня на ТП(технологический)) порядка 30%. Никто не сталкивался? Такие потери возможны? Спасибо.

Учет у вас в ТП на стороне 0,4 или 10кВ?
Неплохо было бы замереть сопротивление линии.

Автор:  Александрtav [ 08 мар 2013, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Старая кабельная линия

Учёт по 10 кВ. Сопротивление линии планирую замерить на этой неделе.

Автор:  k-igor [ 08 мар 2013, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Старая кабельная линия

Александрtav писал(а):
Учёт по 10 кВ. Сопротивление линии планирую замерить на этой неделе.

Будут результаты измерений, можно будет сделать какой-то вывод...

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/