Зарегистрирован: 08 мар 2013, 06:16 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго всем времени суток. Проблема такая, есть кабельная линия 1800 м. U=10 кВ, сечение 150 мм, P=250-300 кВт. На лини установлено 14 муфт, причём 2 или 3 вставки 120 мм.10 муфт-свинец. Разница показаний приборов учёта(один на подстанции(учётный), другой у меня на ТП(технологический)) порядка 30%. Никто не сталкивался? Такие потери возможны? Спасибо.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Александрtav писал(а):
Доброго всем времени суток. Проблема такая, есть кабельная линия 1800 м. U=10 кВ, сечение 150 мм, P=250-300 кВт. На лини установлено 14 муфт, причём 2 или 3 вставки 120 мм.10 муфт-свинец. Разница показаний приборов учёта(один на подстанции(учётный), другой у меня на ТП(технологический)) порядка 30%. Никто не сталкивался? Такие потери возможны? Спасибо.
Учет у вас в ТП на стороне 0,4 или 10кВ? Неплохо было бы замереть сопротивление линии.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения