Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Потери в сетях по учёту http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2429 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | хронос [ 18 дек 2012, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Потери в сетях по учёту |
Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт |
Автор: | k-igor [ 18 дек 2012, 07:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потери в сетях по учёту |
хронос писал(а): Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт Во-первых все счетчики и трансформаторы тока должны быть поверены. А какой общий расход электроэнергии в месяц? |
Автор: | хронос [ 18 дек 2012, 07:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потери в сетях по учёту |
k-igor писал(а): хронос писал(а): Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт Во-первых все счетчики и трансформаторы тока должны быть поверены. А какой общий расход электроэнергии в месяц? от 12000 до 18 000.кВт |
Автор: | k-igor [ 18 дек 2012, 07:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потери в сетях по учёту |
В таких условиях падение напряжения будет 0,5-1,0%. Более точно можно посчитать по каждому участку в зависимости от длины, сечения кабеля и нагрузки. Как вариант можно рассмотреть вопрос переноса всех счетчиков в щит к основному учету (расстояние приблизить к нулю) или увеличить сечение питающих кабелей к каждому субабоненту. |
Автор: | хронос [ 18 дек 2012, 07:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потери в сетях по учёту |
k-igor писал(а): В таких условиях падение напряжения будет 0,5-1,0%. Более точно можно посчитать по каждому участку в зависимости от длины, сечения кабеля и нагрузки. Как вариант можно рассмотреть вопрос переноса всех счетчиков в щит к основному учету (расстояние приблизить к нулю) или увеличить сечение питающих кабелей к каждому субабоненту. Ну это то понятно.А там ли камень то зарыт?расстояние то...фигня....400 кВт многовато... |
Автор: | Роман [ 18 дек 2012, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потери в сетях по учёту |
Согласно ПУЭ 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. Я так понял у вас один общий счетчик для коммерческого расчета, остальные для технического расчета. Не зря наверное везде пишут устанавливать счетчики на границе балансового разграничения, т.к. потери в сети счетчик не учитывает. 400кВт это примерно мощность одного электрочайника. Когда-то больше пьют чая, когда-то меньше А вообще непонятно почему нет зависимости неучтенки с общим расходом. |
Автор: | хронос [ 18 дек 2012, 09:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потери в сетях по учёту |
Роман писал(а): Согласно ПУЭ 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. Я так понял у вас один общий счетчик для коммерческого расчета, остальные для технического расчета. Не зря наверное везде пишут устанавливать счетчики на границе балансового разграничения, т.к. потери в сети счетчик не учитывает. 400кВт это примерно мощность одного электрочайника. Когда-то больше пьют чая, когда-то меньше А вообще непонятно почему нет зависимости неучтенки с общим расходом. Мошь косяк в трансформаторах тока. Или мошь один учёт с погрешностью 2? Возможен такой разлёт в показаниях? |
Автор: | хронос [ 18 дек 2012, 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потери в сетях по учёту |
Самое хреновое то я бы сказал начальнику типо давай закупайся я выкину що старый громоздкий и смонтирую новый с учетами по группам.плёвое дело для меня. Но беда то в том что владелец нервно относится к затратам;) |
Автор: | k-igor [ 18 дек 2012, 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Потери в сетях по учёту |
хронос писал(а): Мошь косяк в трансформаторах тока. Или мошь один учёт с погрешностью 2? Возможен такой разлёт в показаниях? Приборы поверены? Класс точности трансформаторов должен быть 0,5S, счетчиков 1,0. Для начала думаю должны быть выполненны эти условия. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |