Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Потери в сетях по учёту
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2429
Страница 1 из 1

Автор:  хронос [ 18 дек 2012, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Потери в сетях по учёту

Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт

Автор:  k-igor [ 18 дек 2012, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потери в сетях по учёту

хронос писал(а):
Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт

Во-первых все счетчики и трансформаторы тока должны быть поверены.
А какой общий расход электроэнергии в месяц?

Автор:  хронос [ 18 дек 2012, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потери в сетях по учёту

k-igor писал(а):
хронос писал(а):
Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт

Во-первых все счетчики и трансформаторы тока должны быть поверены.
А какой общий расход электроэнергии в месяц?

от 12000 до 18 000.кВт

Автор:  k-igor [ 18 дек 2012, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потери в сетях по учёту

В таких условиях падение напряжения будет 0,5-1,0%. Более точно можно посчитать по каждому участку в зависимости от длины, сечения кабеля и нагрузки.
Как вариант можно рассмотреть вопрос переноса всех счетчиков в щит к основному учету (расстояние приблизить к нулю) или увеличить сечение питающих кабелей к каждому субабоненту.

Автор:  хронос [ 18 дек 2012, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потери в сетях по учёту

k-igor писал(а):
В таких условиях падение напряжения будет 0,5-1,0%. Более точно можно посчитать по каждому участку в зависимости от длины, сечения кабеля и нагрузки.
Как вариант можно рассмотреть вопрос переноса всех счетчиков в щит к основному учету (расстояние приблизить к нулю) или увеличить сечение питающих кабелей к каждому субабоненту.

Ну это то понятно.А там ли камень то зарыт?расстояние то...фигня....400 кВт многовато...

Автор:  Роман [ 18 дек 2012, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потери в сетях по учёту

Согласно ПУЭ
1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
Я так понял у вас один общий счетчик для коммерческого расчета, остальные для технического расчета.
Не зря наверное везде пишут устанавливать счетчики на границе балансового разграничения, т.к. потери в сети счетчик не учитывает.
400кВт это примерно мощность одного электрочайника. Когда-то больше пьют чая, когда-то меньше :D
А вообще непонятно почему нет зависимости неучтенки с общим расходом.

Автор:  хронос [ 18 дек 2012, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потери в сетях по учёту

Роман писал(а):
Согласно ПУЭ
1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
Я так понял у вас один общий счетчик для коммерческого расчета, остальные для технического расчета.
Не зря наверное везде пишут устанавливать счетчики на границе балансового разграничения, т.к. потери в сети счетчик не учитывает.
400кВт это примерно мощность одного электрочайника. Когда-то больше пьют чая, когда-то меньше :D
А вообще непонятно почему нет зависимости неучтенки с общим расходом.

Мошь косяк в трансформаторах тока. Или мошь один учёт с погрешностью 2? Возможен такой разлёт в показаниях?

Автор:  хронос [ 18 дек 2012, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потери в сетях по учёту

Самое хреновое то я бы сказал начальнику типо давай закупайся я выкину що старый громоздкий и смонтирую новый с учетами по группам.плёвое дело для меня. Но беда то в том что владелец нервно относится к затратам;)

Автор:  k-igor [ 18 дек 2012, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потери в сетях по учёту

хронос писал(а):
Мошь косяк в трансформаторах тока. Или мошь один учёт с погрешностью 2? Возможен такой разлёт в показаниях?

Приборы поверены? Класс точности трансформаторов должен быть 0,5S, счетчиков 1,0.
Для начала думаю должны быть выполненны эти условия.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/