Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
хронос писал(а):
Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт
Во-первых все счетчики и трансформаторы тока должны быть поверены. А какой общий расход электроэнергии в месяц?
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 07:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
хронос писал(а):
Привет Электроникам. Ребята, кто помочь может. Вопрос в учёте эл. энергии. Есть здание. У него владелец. Стоит трёхфазный учет с счётчиком, трансформаторы тока 100/5. Класс точности...точно не могу щас сказать но по докам 1. Завтра снимаю показания.точно напишу. От учёта ЩО старого образца. Там у меня 5 групп. Все трёхфазники прямого включения счётчики с классом точности 1, один 2. Тупо считаю и каждый месяц потери от 400 до 40. Проверил...неучтёнки нет. Самое странное что закономерность не наблюдается. Работодатель долбит типо до нуля. Вот в этом месяце e't 180 разница с общим учётом. Арендодатели запитаны кобелями .протяжённость не более 25 метров. Объяснили что от 1 до 1,5 потери это норма? Подскажите как свести к минимуму? Хотя бы до 50 кВт
Во-первых все счетчики и трансформаторы тока должны быть поверены. А какой общий расход электроэнергии в месяц?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
В таких условиях падение напряжения будет 0,5-1,0%. Более точно можно посчитать по каждому участку в зависимости от длины, сечения кабеля и нагрузки. Как вариант можно рассмотреть вопрос переноса всех счетчиков в щит к основному учету (расстояние приблизить к нулю) или увеличить сечение питающих кабелей к каждому субабоненту.
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 07:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В таких условиях падение напряжения будет 0,5-1,0%. Более точно можно посчитать по каждому участку в зависимости от длины, сечения кабеля и нагрузки. Как вариант можно рассмотреть вопрос переноса всех счетчиков в щит к основному учету (расстояние приблизить к нулю) или увеличить сечение питающих кабелей к каждому субабоненту.
Ну это то понятно.А там ли камень то зарыт?расстояние то...фигня....400 кВт многовато...
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Согласно ПУЭ 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. Я так понял у вас один общий счетчик для коммерческого расчета, остальные для технического расчета. Не зря наверное везде пишут устанавливать счетчики на границе балансового разграничения, т.к. потери в сети счетчик не учитывает. 400кВт это примерно мощность одного электрочайника. Когда-то больше пьют чая, когда-то меньше А вообще непонятно почему нет зависимости неучтенки с общим расходом.
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 07:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
Согласно ПУЭ 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. Я так понял у вас один общий счетчик для коммерческого расчета, остальные для технического расчета. Не зря наверное везде пишут устанавливать счетчики на границе балансового разграничения, т.к. потери в сети счетчик не учитывает. 400кВт это примерно мощность одного электрочайника. Когда-то больше пьют чая, когда-то меньше А вообще непонятно почему нет зависимости неучтенки с общим расходом.
Мошь косяк в трансформаторах тока. Или мошь один учёт с погрешностью 2? Возможен такой разлёт в показаниях?
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 07:06 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Самое хреновое то я бы сказал начальнику типо давай закупайся я выкину що старый громоздкий и смонтирую новый с учетами по группам.плёвое дело для меня. Но беда то в том что владелец нервно относится к затратам;)